Page    2977
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷媒配管のサイズ表記  296 14/11/7(金) 14:02
   ┣Re:冷媒配管のサイズ表記  masa 14/11/7(金) 22:40
   ┗Re:冷媒配管のサイズ表記  管理人(Yoh) 14/11/13(木) 10:22
      ┗Re:冷媒配管のサイズ表記  296 14/11/13(木) 11:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒配管のサイズ表記
 ■名前 : 296
 ■日付 : 14/11/7(金) 14:02
 -------------------------------------------------------------------------
   (雑談より会議室の方が良いとのことなので、投稿移動しました)

空調の冷媒用銅管ですが、9.52×15.88みたいに、普通は液管を先に書きますね。
これは何か決まりがあるのでしょうか?
目にする図面は多くは液管が先ですが、たまにあまのじゃくさん?がいて、ガス管を先に表記している図面も見ます。
ただ、見積り主体の私などからすると、ガス管が先の方が整理しやすい(サイズが大きくなるにつれて順番どおり単価が上がっていく)のですが。また見積書をガス管先に記載しておくと、人様に流用された時にすぐわかる(笑)。皆さんとしてはどうですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のサイズ表記  ■名前 : masa  ■日付 : 14/11/7(金) 22:40  -------------------------------------------------------------------------
   昔は、ガス管・液管で表記してましたね。
最近は、液管・ガス管表記です。
確かに、ガス管を先に書くと、ガス管は順番にサイズが上がっていくので、ペアで考えると、積算の整理はしやすいかもしれません。
設計事務所の数量調書の場合は、液管とガス管はペアで積算しないので、その利点は無いです。
設計事務所によっては、かたくなにガス管・液管で表記している所もありますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のサイズ表記  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 14/11/13(木) 10:22  -------------------------------------------------------------------------
   296 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信をお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のサイズ表記  ■名前 : 296  ■日付 : 14/11/13(木) 11:06  -------------------------------------------------------------------------
   (管理人さん、促しありがとうございます)
そうですか、昔はガス管が優先だったのですね。
私はここ10年位の業界しか知りませんんので。

結論としては、特に決まりはないということになりますか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2977





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━