 ■題名 : 天カセエアコンから分岐ダクトについて
 ■名前 : bassi
 ■日付 : 14/11/19(水) 20:28
 -------------------------------------------------------------------------
   天井カセット型エアコンの1方向に分岐ダクトユニットを取り付けて
他の部屋へ供給する場合で供給される部屋の吹出し口はチャンバーボックスを
つけてVHSとかBLにしないといけないと思いますか?

三菱とかの給排気グリルとかはNGなのでしょうか?

教えていただきたいです。

やっぱり結露とか音とかなどするものなのでしょうか?

ダクトは保温付フレキ及び保温はしますけど。

よろしくお願いいたします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天カセエアコンから分岐ダクトについて  ■名前 : masa  ■日付 : 14/11/20(木) 2:55  -------------------------------------------------------------------------
   結露とかは、問題無いと思いますが、給排気グリル(ダクト直結型)の場合は、ダクト風速より吹き出し風速が早くなる可能性があります。
ダクト長と保温付きフレキダクトのm当たりの摩擦損失、給排気グリルの局部損失、分岐ダクトフランジの局部損失によっては、風速が5[m/s]を超える可能性があります。
この場合は、吹出風速も5[m/s]以上となりますから、居住域に近い場合は、風切音や、吹出口直下の室内気流、気流拡散に問題がおきる可能性があります。
一般的には、居住域に近い天井面(おおむね3m未満)の場合の、吹出風速は2.5〜3.0[m/s]程度で設定します。(暖房時の到達距離が必要な場合は、風速を早める場合もあります)
100φで風速5m/sの場合は、風量=0.1[m]^2×π÷4×5[m/s]×3600[s/h]≒141[m3/h](^2は2乗を示しています)となります。
吹出口を設置する室の空調負荷は、この風量で満足できますか?
仮に、給排気グリル(ダクト直結型)を使用して、風速2.5[m/s]とするには、風量を半分の70[m3/h]としなければいけません。
C2アネモなどの、誘引性の高い制気口を使用する場合は、ボックス無しでネックに直結しても問題が無いかもしれませんが、給排気グリルの場合は、注意が必要だと思います。(C2アネモは、最小ネック寸法が125mmですから、100φで風速5[m/s]の場合は、ネック風速は3.2[m/s]となり、到達距離=1.7mなので、天井高2.5mの場合は、床上0.8mが到達点になり、暖房時は若干問題があります)
ブリーズラインは、吹出風速5.0[m/s]で到達距離=2.5m(暖房時吹出温度差10℃)、VHSは、吹出風速4.0[m/s]で到達距離=2.5m(暖房時吹出温度差10℃)です。
必要な風量が多い場合は、ボックス接続でVHS等を利用した方が無難です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天カセエアコンから分岐ダクトについて  ■名前 : bassi  ■日付 : 14/11/21(金) 17:39  -------------------------------------------------------------------------
   いろいろとありがとうございました。
丁寧に計算式も。
検討して役立ててみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天カセエアコンから分岐ダクトについて  ■名前 : 777ずぴ  ■日付 : 14/11/20(木) 20:54  -------------------------------------------------------------------------
   初めて返信します。
某社の技術担当に確認した内容です。
通称「ちょこっとダクト」と呼んでいるそうです。

・所詮カセットの送風機なので、静圧がほとんど取れないこと
・100φや150φのダクト接続口なので 吹出し風量は機器風量の
  10%程度で「成行き」になってしまうこと
・抵抗を避けるために一体の吹出し口がお勧めであること
  (営業トーク?)

これを踏まえ・・・
吹出し口は→どっちでも良いと思います。あえて言うなら抵抗の少ないもの。
結露→吹出し温度は本体も吹出し口も変わりません。防露型の器具が良いと思います。
音→実際付けてみて、隣の部屋の本体のほうが、イイ音出してます(笑)

注意点は・・・
吹出し風量は10%なんてやり取りしましたが、実際の使い勝手で変化するでしょう。(いわゆる成行きです)
ちょこっとダクトの行き先とか換気方式とか・・・

お助けになれば幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天カセエアコンから分岐ダクトについて  ■名前 : bassi  ■日付 : 14/11/21(金) 17:42  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます
試しに給排気グリルでしてみます
5m2くらいの部屋に供給するだけですので。