Page 3027 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼還水槽の減水警報が最近よく出ますが・・? ビル管の若ハゲ21 15/4/6(月) 0:29 ┣Re:還水槽の減水警報が最近よく出ますが・・? 銀河 15/4/6(月) 13:37 ┃ ┗Re:還水槽の減水警報が最近よく出ますが・・? ビル管の若ハゲ21 15/4/6(月) 23:40 ┗Re:還水槽の減水警報が最近よく出ますが・・? 宗介 15/4/7(火) 14:41 ┗Re:還水槽の減水警報が最近よく出ますが・・? ビル管の若ハゲ21 15/4/7(火) 21:32 ┗Re:還水槽の減水警報が最近よく出ますが・・? 宗介 15/4/7(火) 21:47 ┗Re:還水槽の減水警報が最近よく出ますが・・? ビル管の若ハゲ21 15/4/11(土) 21:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 還水槽の減水警報が最近よく出ますが・・? ■名前 : ビル管の若ハゲ21 ■日付 : 15/4/6(月) 0:29 -------------------------------------------------------------------------
炉筒煙管ボイラー用の還水槽の減水警報が最近よく出るようになりました。 蒸気が冷たくなったものが水となり、還水として再利用されるものと理解していますが、 帰ってくる水が少なくなくなったということは、蒸気が有効活用されているからということでしょうか? 他に原因があればアドバイスお願い致します。 |
ボイラーのことは専門ではないので、よくわかりませんが、 一般的なことで・・・ 減水警報をひろう方法はどのような方法でしょうか? 電極棒とか、フロートとか、さまざまな方法で故障を 検出しますが、検出器のメカなど、そのものに原因があることが あります。たしかに水が減っているかは、検出器が1種類しかないときには、 それが正しく動作しているかも調べなくてはなりません。 一般の水槽では電極棒を使うことが多いのですが、モノが絡まったり、 カスがついたりして誤動作は起こるものです。 減水の場合は、電極棒が落ちたりとか時々おきます。 まず、検出器が正しく動作しているかを調べて下さい。 蒸留水なら電極は使っていないでしょうが・・・・ |
タンクフタを開けてを見て確認しましたが、水量が下の方にあったので水量が減水していることには間違いありませんでした。 |
自分もボイラー専門ではないですが、ビル管理をしているものです。 還水槽があるということなので、多分、蒸気ラインは閉回路だと思います。 閉回路で減水警報が発報するという事は、蒸気漏れが考えられると思います。 例えば、スチームトラップが開したまま、固着したとか。 閉回路でないなら、給水に問題があるから減水になると思います。 |
宗介さん 蒸気トラップの固着!も一つの原因ですね。 確認をしてみます。 ご回答ありがとうございます。 |
本当に省エネになっていれば、入力するエネルギーが減っていると思います。過去のデータと比較して見ると良いと思います。 仕事量が一緒で、入力エネルギーが減少していれば有効利用出来ている証拠です。 ちなみに当方の現場では、スチームトラップ開で固着していて、還水槽に蒸気が入り込み、還水槽の通気管から蒸気が漏れていました。 |
ご回答ありがとうございます。 まだ蒸気の漏れは見つけていませんが、引き続き探してみたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━