Page 3028 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機ドレン排水管通水確認方法ですが・・。 ビル管の若ハゲ21 15/4/6(月) 0:23 ┗Re:空調機ドレン排水管通水確認方法ですが・・。 コタロー 15/4/6(月) 9:51 ┗Re:空調機ドレン排水管通水確認方法ですが・・。 ビル管の若ハゲ21 15/4/11(土) 21:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機ドレン排水管通水確認方法ですが・・。 ■名前 : ビル管の若ハゲ21 ■日付 : 15/4/6(月) 0:23 -------------------------------------------------------------------------
特にパッケージエアコンでドレンに溜まった水をポンプで汲み上げて排水するタイプは簡単にドレンの水が溜まっているのか見ることができないのですが、どのようにして通水確認すればいいものでしょうか? ビル管理をしているのですが、今まで点検をしていない項目で、今回実施したのですが、密閉されていてドレンパンを確認できないところもありました。 真夏の暑い日に、ドレン排水がつまって天井から水が漏れることがないような点検をしたいと思っています。 簡単に確認をできる方法があれば教えてください。 パッケージエアコンの台数がかなりあり、点検期間も限られていますので色々とアドバイスお願い致しまうす。 |
工事中の試験でよくやる方法としていくつかありますが、 配管部のつまり、漏れ確認は満水試験がオーソドックスですが、 空調ドレン系統の場合、できない場合もあり(Dupのない機械がついてるとか) 通水量確認を行ってます。 各系統最上流に大抵掃除口はつけますので、そこから一定量(10Lとか) 流し込み(オイルジョッキが楽です。カー用品コーナーで売ってます)最下流部でバケツなどで受け全量が流れてくるかを確認します。 そのとき異常に時間がかかれば、勾配やつまりを疑いチェックを行い、 水量が少なければ、漏れや逆勾配、つまりなどを疑ってチェックを行います。 当然水滴など残りますので、配管全長も考慮して1~5%くらいの損量はOKとしてます。 天カセなどのDupメカの作動確認はもう水をためるのが手っ取り早いですね。 僕の場合、ホームセンターで農薬散布用の噴霧器(安い手押しポンプタイプで十分)を 買ってきて、ノズルの先っちょをU型にまげてドレンパンに直接噴霧してます。 この方法だと、エアコンのフェースを外さないで、フィルター部だけあければ届きますし、天高にもよりますが、小さい脚立だけですみますので、移動も楽です。 ただ、われわれ工事屋が施工するときは、下部に水をこぼしても問題ないことがほとんどで、気にせずに行ってますが、メンテさんが行うときは、下にPCなどあったりで、養生したり余分な作業が必要かもしれません。 |
コタローさん 噴霧器!いいですね! 会社に購入してもらって使っています。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━