 ■題名 : 田舎の18階マンション
 ■名前 : パイレン
 ■日付 : 15/9/18(金) 15:25
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも勉強させてもらっております。
18階建てのマンションの計画があり、概算しています。
給水方式は、受水槽+加圧給水ポンプ方式です。

お聞きしたいのは、高層マンションだと圧力の関係で、
低層・中層・高層とポンプの系統を分けたりするとは聞くのですが、
18階建てだと、そこまでの必要があるのかということです。
(そもそも18階建が、低層か中層か高層か、よくわかりません)
又、同じ18階でもマンションのグレードで変わってくるのでしょうか?
上司に聞いても、1台(1系統)でいいだろう、2台(2系統)だろうと、聞く相手によって違います。

何分にも、田舎の地方都市なので、周りにもそんな高い建物をあまりない状況にあります。
都会では、ごく当たり前なのでしょうが、どなたかご教授をお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:田舎の18階マンション  ■名前 : さくら  ■日付 : 15/9/18(金) 18:56  -------------------------------------------------------------------------
   田舎であっても、18階建は高層になると思います。
1系統にするか、2系統にするかは、設備の対する考え方の違いですよ。
1系統=1台ではなく、ロテーションできるポンプの選定が必要です。
住戸数が不明ですので、即判断できませんので、荏原、テラル、川本のHPを参考にするか、直接メーカーに問い合わせるのがいいと思います。

上司の意見よりは、いいと思いますが、いかがでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:田舎の18階マンション  ■名前 : パイレン  ■日付 : 15/9/19(土) 19:05  -------------------------------------------------------------------------
   さくら様 ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:田舎の18階マンション  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 15/9/18(金) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   加圧ポンプは75〜80mの圧力を境に機種が変わります。
主管で圧力が高いとウォーターハンマーが起こると聞いたことがあります。
圧力が50mを越えるとバルブなども変わってきますからね。
半分くらいの高さを境に別系統にするのが良さそうです。
健闘を祈ります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:田舎の18階マンション  ■名前 : パイレン  ■日付 : 15/9/19(土) 19:08  -------------------------------------------------------------------------
   裕次郎様
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ポンプが変わってくる件は、大変
勉強になりました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:田舎の18階マンション  ■名前 : masa  ■日付 : 15/9/19(土) 15:31  -------------------------------------------------------------------------
   概算レベルであれば、見込まれる最大コストを算出する必要があるので、低層・高層の2系統で計画しておいた方が無難でしょう。
高低差50mを超える場合は、配管の常用圧力から2系統に分ける例が多いでしょう。
18階建の場合は、最高位給水器具と給水ポンプの落差が50mを超えるかどうかは微妙ではあります。
建築計画も確定していないのであれば、50m近辺ならば、2系統と割り切っても良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:田舎の18階マンション  ■名前 : パイレン  ■日付 : 15/9/19(土) 19:11  -------------------------------------------------------------------------
   masa様 ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
概算ですので、2系統で進めていこうと思います。