Page 3069 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼田舎の18階マンション パイレン 15/9/18(金) 15:25 ┣Re:田舎の18階マンション さくら 15/9/18(金) 18:56 ┃ ┗Re:田舎の18階マンション パイレン 15/9/19(土) 19:05 ┣Re:田舎の18階マンション 裕次郎 15/9/18(金) 22:41 ┃ ┗Re:田舎の18階マンション パイレン 15/9/19(土) 19:08 ┗Re:田舎の18階マンション masa 15/9/19(土) 15:31 ┗Re:田舎の18階マンション パイレン 15/9/19(土) 19:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 田舎の18階マンション ■名前 : パイレン ■日付 : 15/9/18(金) 15:25 -------------------------------------------------------------------------
いつも勉強させてもらっております。 18階建てのマンションの計画があり、概算しています。 給水方式は、受水槽+加圧給水ポンプ方式です。 お聞きしたいのは、高層マンションだと圧力の関係で、 低層・中層・高層とポンプの系統を分けたりするとは聞くのですが、 18階建てだと、そこまでの必要があるのかということです。 (そもそも18階建が、低層か中層か高層か、よくわかりません) 又、同じ18階でもマンションのグレードで変わってくるのでしょうか? 上司に聞いても、1台(1系統)でいいだろう、2台(2系統)だろうと、聞く相手によって違います。 何分にも、田舎の地方都市なので、周りにもそんな高い建物をあまりない状況にあります。 都会では、ごく当たり前なのでしょうが、どなたかご教授をお願いします。 |
田舎であっても、18階建は高層になると思います。 1系統にするか、2系統にするかは、設備の対する考え方の違いですよ。 1系統=1台ではなく、ロテーションできるポンプの選定が必要です。 住戸数が不明ですので、即判断できませんので、荏原、テラル、川本のHPを参考にするか、直接メーカーに問い合わせるのがいいと思います。 上司の意見よりは、いいと思いますが、いかがでしょうか。 |
さくら様 ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 |
加圧ポンプは75〜80mの圧力を境に機種が変わります。 主管で圧力が高いとウォーターハンマーが起こると聞いたことがあります。 圧力が50mを越えるとバルブなども変わってきますからね。 半分くらいの高さを境に別系統にするのが良さそうです。 健闘を祈ります。 |
裕次郎様 ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ポンプが変わってくる件は、大変 勉強になりました。 |
概算レベルであれば、見込まれる最大コストを算出する必要があるので、低層・高層の2系統で計画しておいた方が無難でしょう。 高低差50mを超える場合は、配管の常用圧力から2系統に分ける例が多いでしょう。 18階建の場合は、最高位給水器具と給水ポンプの落差が50mを超えるかどうかは微妙ではあります。 建築計画も確定していないのであれば、50m近辺ならば、2系統と割り切っても良いと思います。 |
masa様 ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 概算ですので、2系統で進めていこうと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━