Page    3080
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼悩んでいます。室温計算について  やまいも 15/10/9(金) 23:05
   ┗Re:悩んでいます。室温計算について  masa 15/10/10(土) 0:50
      ┣Re:悩んでいます。室温計算について  やまいも 15/10/10(土) 1:00
      ┃  ┗Re:悩んでいます。室温計算について  masa 15/10/10(土) 2:19
      ┗Re:悩んでいます。室温計算について  やまいも 15/10/10(土) 8:54
         ┗Re:悩んでいます。室温計算について  masa 15/10/10(土) 10:01
            ┗Re:悩んでいます。室温計算について  やまいも 15/10/10(土) 10:05

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 悩んでいます。室温計算について
 ■名前 : やまいも
 ■日付 : 15/10/9(金) 23:05
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。初投稿させていただきます、やまいもといいます。機械設備設計をしています。現在室温計算で悩んでいます。教えてほしいです。本、ネットをみてもかいてないです。内容ですが、蒸気タービン発電室の外気温度-15度のとき、室内温度が何度くらいになるか知りたいと言う内容です。構造体熱貫流率、機器発熱、換気(ルーフファン1050Φ8台程度)がわかっています。建物は700m2×3階(高さ約20m)です。どうやったら、外気温度-15度のとき、この条件で室内温度何度になるか教えて下さい。室内温度算出計算方法教えて下さい。概算程度です。ちなみに空調機器は使用しません。悩んでいます。お願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:悩んでいます。室温計算について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/10(土) 0:50  -------------------------------------------------------------------------
   機器発熱量[W]=(構造体の総合熱通過率+換気熱除去率)×温度勾配となります。
したがって、温度勾配=機器発熱量/(構造体の総合熱通過率+換気熱除去率)となります。
求める室温=外気温度+温度勾配となります。(外気が室温より低い場合)
構造体の総合熱通過率=ΣKi×Ai(Ki:構造体各部の熱貫流率[W/㎡・K、Ai:各構造体の面積[㎡])
換気熱除去率=0.33V(V:換気量[m3/h])
です。(輻射の移動熱量は考慮していません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:悩んでいます。室温計算について  ■名前 : やまいも  ■日付 : 15/10/10(土) 1:00  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん   ありがとうございます。温度勾配の求め方がわからないです。よろしくお願いいたします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:悩んでいます。室温計算について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/10(土) 2:19  -------------------------------------------------------------------------
   温度勾配=機器発熱量/(構造体の総合熱通過率+換気熱除去率)で求められます。
構造体の熱貫流率と換気風量はわかっているはずですから、それから求めれば良いわけです。
仮に、構造体の熱貫流率K=0.6W/㎡・K、構造体の面積=380㎡、換気風量=10000m3/h、機器発熱量=20kW=20000Wとすれば、総合熱通過率=0.6×380=228w/K、換気熱除去率=0.33×10000=3300w/Kとなるので、温度勾配=20000/(228+3300)=20000/3528≒5.67℃
求める室温=-15.0+5.67=-9.33℃となります。
それぞれに正しい数値を入れれば、概算の温度勾配は求められると思いますよ。
構造体の熱貫流率は、内面と外面の表面熱伝導率も入れて求めてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:悩んでいます。室温計算について  ■名前 : やまいも  ■日付 : 15/10/10(土) 8:54  -------------------------------------------------------------------------
   ちなみに機器発熱は50000kWの蒸気タービン発電があった場合、そのまま50000kWとなるのでしょうか?よろしくお願いいたします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:悩んでいます。室温計算について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/10(土) 10:01  -------------------------------------------------------------------------
   機器発熱は、メーカー資料から算出するか、タービン効率、発電機効率から算出する事になります。
50000kWの発電出力ならば、仮に排熱が5%ならば、50000kW×0.05=2500kWとなります。
換気風量は、排熱できるように設計されているはずなので、室内限界温度を40℃程度と考えて、夏季の外気温度との温度差から、機器発熱量を推定する事が可能です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:悩んでいます。室温計算について  ■名前 : やまいも  ■日付 : 15/10/10(土) 10:05  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん ありがとうございます。計算してみます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3080





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━