Page    3137
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼空調の電気容量について  ののむら 16/2/22(月) 18:19
   ┣Re:空調の電気容量について  LA 16/2/25(木) 10:08
   ┣Re:空調の電気容量について  管理人(Yoh) 16/3/3(木) 17:03
   ┣Re:空調の電気容量について  NR 16/3/3(木) 19:04
   ┗Re:空調の電気容量について  LA 16/3/8(火) 10:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調の電気容量について
 ■名前 : ののむら
 ■日付 : 16/2/22(月) 18:19
 -------------------------------------------------------------------------
   空調機を新規で設置する計画をしております。 

単相200Vで1台1あたり10.5Aの電流ですが(最大電流20A)
ブレーカーは30Aで電線は5.5sqで配線予定です。

最大で6台、取付予定の場合、一次側幹線のサイズは
どのくらいで検討すれば宜しいでしょうか?

また一次側ブレーカーサイズも御教示ください。

宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調の電気容量について  ■名前 : LA  ■日付 : 16/2/25(木) 10:08  -------------------------------------------------------------------------
   その前に、受変電設備機器の
設定はどうなっておりますか?

変圧器の容量計算はだいじょうぶですか?

動力の負荷設備容量集計は?

動力幹線の電圧降下の計算もされてますか?

それによって、動力幹線の負荷計算が出来ると思いますが・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調の電気容量について  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 16/3/3(木) 17:03  -------------------------------------------------------------------------
   ののむら さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調の電気容量について  ■名前 : NR  ■日付 : 16/3/3(木) 19:04  -------------------------------------------------------------------------
   分電盤に他の負荷がない条件で考えると

単相200V最大電流20Aの機器が6台ですので

6台分の最大電流値は120A(20A×6台)

主幹ブレーカーは120Aまで流れる条件ですが10%余裕を考えると
(10%は私の感覚です。)

120A×1.1倍=132A 

132A以上のブレーカーで150Aとなります。

幹線サイズについては距離による電圧降下ほかにて条件が分からないと選定出来ませんが、60sq前後になると思います。距離が長ければ100sq以上も考えられますが。。。 

150Aのブレーカーにて電線保護を考えてるのか・需要率を考慮するのかなどでも
条件が変わってきます。

私は電線保護基本にしています。

高圧受電などであればトランスの検討も必要になりますが、

単純には20A×6台×200V=24KVA

が必要になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調の電気容量について  ■名前 : LA  ■日付 : 16/3/8(火) 10:52  -------------------------------------------------------------------------
   電圧降下等による電線サイズの計算では、

電線の長さ(亘長L m単位)
負荷電流(I A単位)の計算が重要になります。
プラス許容可能な電圧降下の算出も必要となります。

細かい実数字、ある程度しっかりした設計図を基にした
m数等、詳細情報を知り得る状態で無いと、掲示板の答えは鵜呑みに出来ません。

定格電流の110%と書いておられるアドバイスもありますが、
125%を基準に考える方もいらっしゃいます。

その使い分けもそれ相応の経験を積まないと
一概にこれが良いとは他人に簡単には言えないのです。

その点をよく考えて計算書を作成しないと、
トラブルになった時。

クライアントに対してどんな考えでその数字を拾ったのか。

まさか掲示板を鵜呑みにしたとは口が裂けても言えないでしょうが。。。。

信用問題にも繋がる大変なことになりますので、
その点よく考慮して戴ければ幸いです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3137





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━