Page 3218 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入 地方赴任設備マン 16/12/10(土) 15:35 ┣Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入 masa 16/12/10(土) 16:18 ┃ ┗Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入 地方赴任設備マン 16/12/27(火) 22:37 ┗Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入 管理人(Yoh) 16/12/15(木) 14:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入 ■名前 : 地方赴任設備マン ■日付 : 16/12/10(土) 15:35 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 現在、改修現場にて暖房用にセクショナルボイラーを更新、 試運転をしております。 そこで困っているといいますか、 メーカーの説明で釈然としないことがあり質問をさせて頂きます。 内容は、セクショナルボイラーを運転終了後、時間がたって温度が冷えると ボイラー内が負圧になるらしく(推測)、新設した真空給水ポンプから水を 引張って(確認済み)、ボイラー内の水位が定常水位を超えて上昇します。 この現象が起こるのは通常のことなのでしょうか。 現在、運転終了後は補給水のバルブを閉にして対処しているのですが、 この対処方法をこれから引き渡して、 お客さんに「通常の操作」としてお伝えてしていいか、 社内で蒸気ボイラーの経験が皆なく、協議をしても結論が出ない状態です。 負圧が発生することなど理屈は理解できます。 しかしメーカーに質問してからメーカー社内で営業も技術も 誰もわからないという状態から、だいぶ経ってから 取ってつけたように「給水バルブを閉めてください」と 回答してくるような状態で、イマイチ信用に欠ける対応をされ 本当にこれが正しい方法なのかなんとも不安になっています。 もし似たような事例や、対処方法をご存知の方がいらしたら ご教授いただけないでしょうか。 |
蒸気ボイラーの一般的な停止手順としては、以下のとおりです。 1. 燃料の供給を停止 2. 空気を送入し、炉内、煙道の換気を行なう 3. 給水を行ない、圧力を下げ、給水弁を閉じ、給水ポンプを停止 4. 蒸気弁を閉じ、ドレン弁を開く 5. ダンパを閉止 したがって、メーカーの説明のとおり、圧力低下の為の給水を終えた後は、給水弁を閉止して、給水ポンプを停止する必要があります。 |
>>masa様 レス遅くなってしまいスイマセンでした。 丁寧な返信、ありがとうございます。 >> 3. 給水を行ない、圧力を下げ、給水弁を閉じ、給水ポンプを停止 4. 蒸気弁を閉じ、ドレン弁を開く これらを試したところある程度の時間がかかりますが、 確かに、サイホン現象は起きずに終了状態を迎えることができました。 懸念していた、終了時の操作が時間がかかることについても、 客先に対して自信をもって答えることができそうです。 お答えありがとうございました。 |
>地方赴任設備マン さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━