Page 3253 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空気線図について ひかり 17/4/3(月) 16:35 ┣Re:空気線図について 佐倉 17/4/4(火) 15:05 ┃ ┗Re:空気線図について ひかり 17/4/4(火) 16:06 ┗Re:空気線図について 通りすがりの設備屋 17/4/6(木) 19:08 ┗Re:空気線図について 通りすがりの設備屋 17/4/6(木) 19:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空気線図について ■名前 : ひかり ■日付 : 17/4/3(月) 16:35 -------------------------------------------------------------------------
空気線図を使って設計を行っているのですが、 SHFの出し方がよく理解出来ず困っています。 室内条件 20℃ 45% 外気条件 30度 70% 部屋面積 243㎡ 部屋容積 730㎥ 換気風量 14,400㎥/h 換気回数 19.7回 顕熱 0.34×14,400×10(Δt)=48.9kw 潜熱 834×14,400×0.011(Δx)=132kw 全熱 48.9+132=180.9 SHF 48.9÷132=0.37 この計算は合っていますでしょうか? 宜しくお願い致します。 |
SHFは顕熱比です。 全熱変化量に対する顕熱変化量の割合です。 計算はあってますが、最後のSHFの式が違います。 もう少し勉強しましょう。 |
投稿が間違えてしまいました。 顕熱 0.34×14,400×10(Δt)=48.9kw 潜熱 834×14,400×0.011(Δx)=132kw 全熱 48.9+132=180.9 SHF 48.9÷180.9=0.27 ですね??ご指摘ありがとうございます。 |
絶対湿度差が0.011 kg/kJというオーダーから考えると オールフレッシュですか? SHF = 顕熱負荷/全熱負荷 のことですが、 全熱として計上する潜熱負荷は室内で発生するもののみで 外気の潜熱負荷は含みません。 AHUの能力としては、当然外気の潜熱負荷は見込まなくてはいけませんが 吹出しポイントをどこにするか?というのは、どこで吹けば内部の負荷が 処理できるか?で決まります。 20℃45%、吹出し温度差10℃でSHF0.3前後なんて言ったら 相当な低露点(マイナス数十度)ですよ。 冷水では到底到達できません。 |
あ、⊿tの10℃は吹出し温度差じゃなくて、室内外の温度差ですか? 勘違いしました。すいません。 補足ですが顕熱比の計算で用いる顕熱も室内で発生する顕熱のみです。 外気負荷は含めません。 ちなみに換気回数が先に決まってるんですか?熱負荷計算してないんですか? 普通、 ①熱負荷計算で室内顕熱負荷求めて、吹出し温度差から風量求める。 ②換気回数から風量求める。 のどちらが大きいの?で決まると思いますけど。。。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━