Page 3295 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クロスコネクションではない理由をお教え願います。 こういち 17/8/15(火) 23:54 ┣Re:クロスコネクションではない理由をお教え願います。 masa 17/8/16(水) 9:45 ┃ ┗Re:クロスコネクションではない理由をお教え願います。 こういち 17/8/16(水) 22:29 ┗Re:クロスコネクションではない理由をお教え願います。 taro 17/8/24(木) 21:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クロスコネクションではない理由をお教え願います。 ■名前 : こういち ■日付 : 17/8/15(火) 23:54 -------------------------------------------------------------------------■題名 : Re:クロスコネクションではない理由をお教え願います。 ■名前 : masa ■日付 : 17/8/16(水) 9:45 -------------------------------------------------------------------------
消火用充水槽には、上水用高置水槽から、ボールタップにより給水されています。 ボールタップが適切な吐水口空間を確保している場合は、給水管への逆流はありませんから、クロスコネクションになりません。 |
masa さん こんばんは、早速のお返事有難うございます。 吐水口空間がポイントなんですね。 モヤモヤした部分を解決することが出来ました。 どうも有難うございました。 |
いつもお世話になります. 上水の高架水槽から消火へ直接補給することがクロスコネクションになります。 まず、多くの水道事業者は上水の高架水槽から消火へ直接補給することを認めません(かつては上水タンクから消火に補給しているのもありました)。 そこで消火専用の補給水槽の設置が必要になるのですが、上水から消火補給水槽へ補給について水面とボ-ルタップの離隔距離が問題になります(一部の水道事業者はボ-ルタップ使用不可で空間をあけて配管にて手動で落とし込みと言われます。) 上水配管にチャッキバルブを設けること、消火補給水槽と必要な吐水空間を設けることが必要になります。(一部の水道事業者はボールタップ使用不可です。) 詳しくは,所轄する水道事業者に問い合わせください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━