Page 3296 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SKのねじの外し方 赤白ピンク 17/8/26(土) 11:05 ┗Re:SKのねじの外し方 どこかのせんむ 17/8/27(日) 22:07 ┗Re:SKのねじの外し方 赤白ピンク 17/8/28(月) 21:32 ┗Re:SKのねじの外し方 赤白ピンク 17/8/30(水) 10:43 ┗Re:SKのねじの外し方 たく 17/8/31(木) 16:53 ┗Re:SKのねじの外し方 赤白ピンク 17/9/1(金) 23:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SKのねじの外し方 ■名前 : 赤白ピンク ■日付 : 17/8/26(土) 11:05 -------------------------------------------------------------------------
久しぶりの投稿です TOTOのSKについて 陶器部と下の鋳物(トラップ) 部を繋いでるねじですが 鋳物が壊れ交換したいのですが 当該ねじが外れません 本体を取り外し時間をかけ CRC(失礼)等をかけて作業すれば 良いのでしょうが 毎日用務員が使用 空調ドレンも入ってます ねじを取り外す冶具など市販で ありますでしょうか 又何か用アイデア等ございましたら ご教授願います 「TOTOのSK用の冶具があるけど」 のアドバイスはご容赦願います あ!もしかしてTOTO製でしらない物が あるのかな |
おつかれさまです。 学校の改修工事を多々行った経験から 取り外すのは「ほぼ無理」だと考えます。 SK取外し後1週間CRCをかけて、ゴムハンマーでネジ部に 衝撃を与えて「外れろ!外れろ!」と強く願いながら 続けてみましたが無理でした。 結局発注主にお願いして新規交換に変更しました。 メーカーのメンテナンスの方に見解を聞いてみましたが 外すのは「ほぼ無理」と聞いております。 新規交換にした方が宜しいかと考えます。 |
やはりそうでしたか 出入りの職方に聞いても(ねじ) 外れないよと言ってました 手先の器用な同僚がいまして 50Aのガス管の端を排水金物に 叩いて差し込めるように合わせ 幅約5㎜深さ20㎜の溝を2か所刻んだ 冶具を作りSKのねじを外しておりました 私も2度ほど借りて600のパイレンで ネジを外したことがあります そんな経験があるので 市販の冶具があるのかなと思った次第です |
お世話になっております。 ご返事いただきました方 (せんむさま)ありがとうございます コーナーを閉じたいと思います ありがとうございます。 |
こんにちは,TOTOのSK排水の金具の取り外し治具ですが,TOTOの専用工具にTZ41というものがありますよ。TOTOのメンテナンスで問い合わしてみてください。回答が遅くなったかもしれません,あしからず。 |
レス閉じたのですが 投稿いただきまし ありがとうございます 表題に書かれてありますように ネジの外し方についての 質問です 回答されている冶具では 5年10年前の接手では とても外れません レス主様はお分かりでしょか、 ちなみに塩ビの50VPでTOTO市販冶具を使わず ネジを締め付けられます 知っている方もいらっしゃると思います |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━