Page 3310 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雨水系統配管のトラップについて ゴリゴリラ 17/10/10(火) 9:23 ┣Re:雨水系統配管のトラップについて 配管ジジィ 17/10/10(火) 10:03 ┣Re:雨水系統配管のトラップについて サンシロウ 17/10/10(火) 15:05 ┗Re:雨水系統配管のトラップについて はち五郎 17/10/10(火) 18:22 ┗Re:雨水系統配管のトラップについて ゴリゴリラ 17/10/12(木) 19:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雨水系統配管のトラップについて ■名前 : ゴリゴリラ ■日付 : 17/10/10(火) 9:23 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして 大阪市内の集合住宅の新築工事を行っている経験年数4年の設備屋です。 現場敷地内には既設の集水桝が2か所有り、1か所は汚水・雨水を宅内合流で排水しており、1か所は雨水単独で排水しています。 汚水と雨水の合流部にはトラップを設置しますが、雨水単独で最終桝接続の場合は最終桝との間にトラップは不要なのでしょうか。 防臭が必要ではないですかと聞いても、元請けの設備担当は他の物件でもトラップを設置していないと言われています。 すいませんが、教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 |
ゴリゴリラさん こんにちは。 元請さんは下水道課(所変われば呼名が違うと思いますが)に着工届等を出していないのでしょうか? おそらく出されていると思うのですが。 そちらの確認をされた方が手っ取り早いかと思いますよ。 |
>現場敷地内には既設の集水桝が2か所有り、1か所は汚水・雨水を宅内合流で排水しており、1か所は雨水単独で排水しています。 >汚水と雨水の合流部にはトラップを設置しますが、雨水単独で最終桝接続の場合は最終桝との間にトラップは不要なのでしょうか。 わたしも配管ジジィさんの意見に賛成ですが、雨水単独で取り出しているのであればわざわざ下水に接続する必要ないのでははいですか?最寄りの河川か側溝への放流しているのではないでしょうか?それであればトラップは不要かと思います。それよりも「泥溜め」が必要なのでは? |
大阪市の下水本管は、雨水と汚水が合流式で、道路側溝に市の公共ます(集水ます)が設置されています、公共ますの蓋は格子です、雨水系統でトラップを設置しても、道路際では、匂いが上がるので。雨水単独系統でトラップを設けることはしませんでした。 |
ご回答ありがとうございます。 下水道の申請についてですが、書類・図面で記載されている内容にはトラップについては含まれていませんでした。 また、雨水を排水出来るのは集水ますのみの現場状況となっています。泥ためはバケット付きの雨水マスを使用して取るように指定されています。 >雨水系統でトラップを設置しても、道路際では、匂いが上がるので。雨水単独系統でトラップを設けることはしませんでした。 今回の雨水系統はベランダの樋を受けていますので、まるで臭いをベランダに通すために配管をしているかのように思ってしまいます… 元請けの複数の人に質疑をしても回答が変わらないので、質疑をしたことだけ残しておこうと思います。 クレームはいつか出ると思うんですけどね… 出ないと変わらないのかなぁ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━