 ■題名 : 配管 の勾配
 ■名前 : のむら
 ■日付 : 17/12/1(金) 7:59
 -------------------------------------------------------------------------
   現地の状況もありますが給湯管の勾配は1/200と1/250のどちらが正しいですか?
勾配の規定ありましたか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管 の勾配  ■名前 : masa  ■日付 : 17/12/1(金) 22:23  -------------------------------------------------------------------------
   空気調和・衛生工学会のSHASE-S206_2009、SHASE-S010_2013では、自然循環の場合は、1/150以上、強制循環の場合は1/200以上です。
なお、公共建築工事標準仕様書(機械設備編)では、特に規定していませんが、支障の無い適切な勾配を取る事とされています。