Page 3331 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下冷却水槽の温度変化について 冷却水太郎 17/12/15(金) 14:44 ┗Re:地下冷却水槽の温度変化について masa 17/12/15(金) 21:21 ┗Re:地下冷却水槽の温度変化について 冷却水太郎 17/12/17(日) 10:07 ┗Re:地下冷却水槽の温度変化について masa 17/12/17(日) 14:21 ┗Re:地下冷却水槽の温度変化について 冷却水太郎 17/12/18(月) 8:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下冷却水槽の温度変化について ■名前 : 冷却水太郎 ■日付 : 17/12/15(金) 14:44 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 冷却水太郎といいます。 工場用機器への冷却水設備の設計をしているのですが、 地下冷却水水槽(18℃)が土壌の地中温度の影響により何度に変化するのか算出 したいのですが、どのようにして算出すればよいのか ご指導を頂けないでしょうか。 条件は下記内容で考えております。 ① 冷却水水槽寸法:15,000W X 6,000D X 1.7H = 153m3(呼称) ② 必要有効容量:110t(槽内貯水量) ③ 槽内温度:18℃ ④ 土壌温度:夏25.3℃ ⑤ 地下水槽材質:普通コンクリート(厚さ200L) よろしくお願い致します。 |
まず、冷却水槽の冷却水に外部から冷却を行わない場合は、長時間経てば、土壌温度に近い温度に最終的にはなります。 したがって、ただ貯蔵しているだけならば、土壌温度になるとしか言えません。 密閉されている水槽だとしたら、水面の潜熱移動は最終的には無くなりますから、基本的には、周囲温度と同じ温度で平衡します。 池や、プールなどの開放された気流が水面にある場合は、水面での蒸発による潜熱移動で、若干冷却される為、周囲温度より水温は下がる場合があります。 したがって、初期温度18℃の水槽の水温の時間変化を求める事しかできません。 非定常伝熱になるので、通常は有限要素法などで、温度変化を近似的に求める事になります。 |
ご回答ありがとうございます。 地中熱温度になるまでの時間温度変化というのは 算出可能なのでしょうか。 チラー等を設ければ間違いないのかとは思いますが、 設置しなくてよければ設置はしないという思いがありまして、 水槽水温を25℃以下までに抑えられるかという ことを検証できればと思っております。 |
有限要素法などの、熱流体解析ソフトを使えば、シミュレーションは可能です。 地中温度の温度変化を与えれば、水槽内温度変化の時間変化をグラフ化可能でしょう。 水槽内温度が25℃で良いと言う事であれば、最大でも地中温度の最高温度25.3℃にしかなりませんから、許容範囲では無いでしょうか? 蓄熱槽などで、7℃程度の冷水を貯留する場合に、地中槽内断熱無しで、許容温度まで上昇する時間を算出する場合などに使われています。 東京などでは、地下5m以下だと、地中温度は20℃以下なので、地中断熱は、時間変動が8時間以内ならば、ほとんどいらないと言う結果になった場合もあります。 水槽内温度と地中温度の温度勾配が0.3℃だとしたら、ほとんど許容範囲のような感じがします。 |
25.3℃なら確かに許容範囲なのかもしれません。 少し考えすぎだったのだと思いました。 ご回答ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━