 ■題名 : 有圧扇 フィルター数枚設置について
 ■名前 : やまとん
 ■日付 : 18/2/17(土) 2:55
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。はじめて投稿します。やまとんといいます。設備設計の新米です。換気についてご教示願います。現在、風量17000m3/hの給気有圧扇に塩害フィルターを設置したいと考えています。そこで、ネット等で塩害フィルターの圧力損失をみたところ、処理風量60m3/minで110Paくらいのものが多くあります。今回の有圧扇、風量17000m3/hに塩害フィルターを設置する場合は、処理風量60m3/minの場合、5枚程度必要で、圧力損失は550Paとなるのでしょうか。機器選定をする際は風量17000m3/h×550Paの有圧扇を選定と考えていいのでしょうか。よろしければ、アドバイスください。よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有圧扇 フィルター数枚設置について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/2/17(土) 9:16  -------------------------------------------------------------------------
   一般的には、除塩フィルターを5段重ねる事はありません。
通常は、プレフィルター、除塵フィルター(バグフィルター)、除塩フィルターの構成となります。(保守頻度によります)
この場合は、プレフィルター50Pa、バグフィルター150Pa、除塩フィルター300Pa程度を最終圧力損失として、フィルター損失を500Pa程度に設定する設計となります。
有圧扇で必要風量を満たせる場合は少ないので、遠心ファンを利用する場合が一般的でしょう。
なお、砂塵などの影響が少ない場合や、除塩フィルターの交換頻度が多くても良いなら、プレフィルター+除塩フィルター(低圧損型)などの構成も考えられます。(この場合は、300~350Pa程度をフィルターの最終圧力損失とする事も可能です)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有圧扇 フィルター数枚設置について  ■名前 : やまとん  ■日付 : 18/2/17(土) 10:42  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。塩害フィルターだけ使うということはしてはいけないのでしょうか。何か理由があるのでしょうか。何度も質問申し訳ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有圧扇 フィルター数枚設置について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/2/17(土) 14:56  -------------------------------------------------------------------------
   除塩フィルター単体で使用してもかまいませんが、塩以外の汚れも捕集してしまう為、寿命が短くなります。
掃除機等での簡単な清掃は除塩フィルターでも可能ですが、除塵については、別のフィルターを使用して、そちらを清掃した方が除塩フィルターの寿命は長くなります。(除塩フィルターは、洗浄不可ですから、使い捨てになります)
通常は、洗浄清掃可能なプレフィルター、バグフィルター(除塵性能が高い必要がある場合)をフィルター前段に使用するのが一般的です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有圧扇 フィルター数枚設置について  ■名前 : やまとん  ■日付 : 18/2/17(土) 15:03  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。