 ■題名 : 給湯器の排気フード
 ■名前 : トマトケチャップ
 ■日付 : 18/7/11(水) 18:41
 -------------------------------------------------------------------------
   厨房内にガス給湯器を設置して、単独にてフード受けする場合、FVSは必要でしょうか?フードはHPフードではありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯器の排気フード  ■名前 : masa  ■日付 : 18/7/11(水) 18:48  -------------------------------------------------------------------------
   排気フード対応型(排気温度65℃仕様)の場合は、通常の厨房排気と同じ取り扱いになりますので、火災予防条例に応じて、FVSもしくは、防火ダンパーを設置する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯器の排気フード  ■名前 : トマトケチャップ  ■日付 : 18/7/11(水) 19:22  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。勉強になりました。