Page    3462
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼エンタルピーについて  Sの愚者 18/11/24(土) 18:11
   ┣Re:エンタルピーについて  さくら 18/11/25(日) 16:33
   ┣Re:エンタルピーについて  masa 18/11/25(日) 23:21
   ┃  ┗Re:エンタルピーについて  Sの愚者 18/11/28(水) 17:33
   ┗Re:エンタルピーについて  管理人(Yoh) 18/11/28(水) 16:00

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : エンタルピーについて
 ■名前 : Sの愚者
 ■日付 : 18/11/24(土) 18:11
 -------------------------------------------------------------------------
   空調設備について勉強することになりエンタルピーという言葉が出てきました。

空調設備に関してのエンタルピーを簡単に教えてください。外気のエンタルピーの計算方法なども知りたいです。

またファンコイルにおけるエネルギー量の計算方法なども教えていただけると幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピーについて  ■名前 : さくら  ■日付 : 18/11/25(日) 16:33  -------------------------------------------------------------------------
   簡単に言えば、空気の持っている熱量が、エンタルピーと考えてください。
外気のエンタエルピーは、空気線図で求めます。
気温と温度がわかればその空気のジェンタルピーは簡単に求められます。
簡単なソフトも公開されていますので探してみてください。

外気をある室内の状態(冷房または暖房)にしたいときに必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピーについて  ■名前 : masa  ■日付 : 18/11/25(日) 23:21  -------------------------------------------------------------------------
   エンタルピーH=U+PVで定義される状態量です。(U:内部エネルギー、P:圧力、V:体積、Q:熱量)
定圧変化の場合は、状態の前後でPの変化が無いので、ΔH=ΔQとなります。(ΔH=ΔU+PΔV、ΔQ=ΔU+PΔV→ΔH=ΔQ)
したがって、空調のように、給気、還気が同一圧力の場合は、空気に対する加熱、冷却の熱量計算は、エンタルピー変化で計算可能だと言う事です。
外気のエンタルピーは、圧力を1気圧と考えれば、乾球温度と湿球温度もしくは、相対湿度がわかれば、空気線図から求める事が可能です。
外調機などの場合は、冷却コイル入口条件(外気のエンタルピー)と冷却コイルの出口条件(コイル出口のエンタルピー)が定まれば、エンタルピー差(kJ/kgDA)と、空気移動量(kg/s)から、コイルの冷却能力を求める事ができます。(m3/hの場合は、空気の密度1.2kg/m3を乗じてから、3600sで除して、重量流量(kg/s)に換算する必要があります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピーについて  ■名前 : Sの愚者  ■日付 : 18/11/28(水) 17:33  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピーについて  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 18/11/28(水) 16:00  -------------------------------------------------------------------------
   > Sの愚者 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3462





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━