 ■題名 : 冷媒許容濃度の換気量について
 ■名前 : Shiro09
 ■日付 : 18/12/18(火) 7:29
 -------------------------------------------------------------------------
   冷媒の許容濃度から換気量を算出したいときに、JRA GL-13を参考にしようと考えましたが、その計算式が以下のように記されていました。

M= -(10 × V) / Q × LN(1 - (Q × RCL) / 10)
LNは自然対数とします。

この計算式をQ =として、換気量を算出する事は可能でしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒許容濃度の換気量について  ■名前 : 水道屋の社長  ■日付 : 18/12/22(土) 12:24  -------------------------------------------------------------------------
   与式をどちらかに移項し、改めてf(Q)の関数として、

@ニュートンラプソン法
A二分法
Bゴールシーク
Cソルバー

などで解けないでしょうか?

@BCは初期値により収束しない可能性もあります。
Aなら収束する可能性は高いです。
Aをお勧めします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒許容濃度の換気量について  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 18/12/27(木) 11:28  -------------------------------------------------------------------------