Page    3476
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷媒許容濃度の換気量について  Shiro09 18/12/18(火) 7:29
   ┣Re:冷媒許容濃度の換気量について  水道屋の社長 18/12/22(土) 12:24
   ┗Re:冷媒許容濃度の換気量について  管理人(Yoh) 18/12/27(木) 11:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒許容濃度の換気量について
 ■名前 : Shiro09
 ■日付 : 18/12/18(火) 7:29
 -------------------------------------------------------------------------
   冷媒の許容濃度から換気量を算出したいときに、JRA GL-13を参考にしようと考えましたが、その計算式が以下のように記されていました。

M= -(10 × V) / Q × LN(1 - (Q × RCL) / 10)
LNは自然対数とします。

この計算式をQ =として、換気量を算出する事は可能でしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒許容濃度の換気量について  ■名前 : 水道屋の社長  ■日付 : 18/12/22(土) 12:24  -------------------------------------------------------------------------
   与式をどちらかに移項し、改めてf(Q)の関数として、

①ニュートンラプソン法
②二分法
③ゴールシーク
④ソルバー

などで解けないでしょうか?

①③④は初期値により収束しない可能性もあります。
②なら収束する可能性は高いです。
②をお勧めします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒許容濃度の換気量について  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 18/12/27(木) 11:28  -------------------------------------------------------------------------
   > Shiro09 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3476





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━