Page 3538 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… モーレツトイレットロール 19/4/12(金) 1:45 ┣Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… 草餅 19/4/12(金) 7:50 ┃ ┗Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… モーレツトイレットモール 19/4/23(火) 11:40 ┃ ┗Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… 管理人(Yoh) 19/4/23(火) 11:48 ┗Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… 管理人(Yoh) 19/4/18(木) 12:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… ■名前 : モーレツトイレットロール ■日付 : 19/4/12(金) 1:45 -------------------------------------------------------------------------
設備業界で働きだした者です。 排気設備の検討を行っているのですが、題名の言葉たちの区別がいまいちわかりません。 ①500CMM 静圧1200Paのファンの場合は、1200Paの圧力がかかるため低圧ダクト(耐圧+500~-500Pa)は使用不可となるのですか? ②動圧=1/2ρv^2という式がありますが、これって圧力損失という認識でいいのですか? 1200Paのファンであれば末端にいくほど圧力損失で静圧は下がっていく(?)ので、ファンの近くのダクトは1200Paに耐えられるダクトで末端は低圧ダクトでもよいということになるのでしょうか? 長々と申し訳ありませんが、教えてください。 |
モーレツトイレットロール様 おそくまで、ご苦労様です。 初学者向けに、細かいことを省略します。 ①500[CMM] 1,200[Pa]のに低圧ダクトは使用可能か →不可と考えてください。 ②動圧の式=圧力損失でよいか →認識を間違えています。 圧力損失の式は、動圧の式にλ、d、l、ζなどが加わります。 ②'ダクト末端になれば低圧ダクトが採用できるか →その認識で問題ありません。 以下、単語ごと、短く解説します。 全圧:送風機が空気に与えた圧力エネルギー (全圧=静圧+動圧) 静圧:ダクトの内側にかかる圧力エネルギー 動圧:ダクト内に流れる空気の運動エネルギー (空気が静止していると「全圧=静圧」となる) 耐圧:ダクトなどが耐えられる圧力の上限 圧力損失:ダクトを空気が流れるとき、乱流などで失われること なるべくわかりやすく記したつもりです。 理解の一助となれば幸いです。 |
>モーレツトイレットロール様 > >おそくまで、ご苦労様です。 >初学者向けに、細かいことを省略します。 > >①500[CMM] 1,200[Pa]のに低圧ダクトは使用可能か >→不可と考えてください。 > >②動圧の式=圧力損失でよいか >→認識を間違えています。 > 圧力損失の式は、動圧の式にλ、d、l、ζなどが加わります。 > >②'ダクト末端になれば低圧ダクトが採用できるか >→その認識で問題ありません。 > >以下、単語ごと、短く解説します。 >全圧:送風機が空気に与えた圧力エネルギー > (全圧=静圧+動圧) >静圧:ダクトの内側にかかる圧力エネルギー >動圧:ダクト内に流れる空気の運動エネルギー > (空気が静止していると「全圧=静圧」となる) >耐圧:ダクトなどが耐えられる圧力の上限 >圧力損失:ダクトを空気が流れるとき、乱流などで失われること > >なるべくわかりやすく記したつもりです。 >理解の一助となれば幸いです。 遅くなり申し訳ありませんが、 回答ありがとうございます! うやむやになっていたものがはっきりしました! |
全文の引用は禁止です。 投稿前に「利用時のルール」を必ず読んで下さい。 |
> モーレツトイレットロール さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━