Page 3546 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火ポンプのサクション管フレキの長さについて 伝説とかのいろいーろ消火工事 19/5/10(金) 18:46 ┣Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さについて キムニー 19/5/17(金) 7:43 ┃ ┗Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さについて 伝説とかのいろいーろ消火工事 19/5/20(月) 9:33 ┗Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さについて 嫁ニー 19/5/17(金) 17:09 ┗Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さについて 伝説とかのいろいーろ消火工事 19/5/20(月) 9:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火ポンプのサクション管フレキの長さについて ■名前 : 伝説とかのいろいーろ消火工事 ■日付 : 19/5/10(金) 18:46 -------------------------------------------------------------------------
消火ポンプはユニットでメイン(デリベリ)側のフレキ(可とう継手)は300mmですが 国土交通省の可とう継手 は100Aですと750mm以上です サクションは100A デリベリ100Aで デリベリだけ300mmの長さの可とう継手でサクションは750mmにしなければ ならないのでしょうか? デリベリと同じ300mmの短いフレキでサクションを対応する方法はあるのでしょうか? フート弁なので水源は消火ポンプの下部です ちなみに直接排水の竪フレキ接続も長さの規定はあるのでしょうか? 教えてください |
質問からだいぶ日にちが経っていますね。 私の経験から言います。 ユニットは消防認定の規格なので、国交省の仕様があったとしても 消防認定品の300Lでクリアー出来ると思いますし、 いちいち監理者等に伺い立てなくても良いと思います。 吸い込みフレキに関しても、消防ポンプ廻りという事で同等の規格で 良いと思います。要するに消防法規を取り巻いている機関によるという事です。 国交省仕様に取り替えている人も中には居ますけど。 尚、国交省の長さ仕様は、特に建物のEXP等に使用するフレキの 事を重視していると思っています。 空調機や熱源に関しても、納め寸法が取れない場所は、必然的に 短い物を使用せざるを得ない訳ですし、対応可能なゴム製やテフロン製の 物に置き換えてしまえば良い物のあります。 |
ご回答ありがとうございます参考にさせて頂きます |
標準仕様書適用物件という前提であれば、標準仕様書では消火ポンプユニットの付属品にはフレキシブルジョイントは1個となっており、*印がないので製造者の標準仕様で良いことになります。 標準図ではサクション側のフレキシブルジョイントはユニット付属品でないとなっていますので、デリベリ側のフレキシブルジョイントは製造者の標準仕様、サクション側のフレキシブルジョイントは別途手配で標準仕様書適合ということになりますので100Aの場合750mm以上とする必要があります。 施工段階で300mmとするのであれば監督職員との協議が必要になります。 但し、設計図書間に相違がある場合の優先順位として標準仕様書より特記仕様書・図面の方が高いので、図面にサクション側のフレキシブルジョイントの長さが300mmと記載されていれば300mmで問題ありません。 |
返信ありがとうございます おっしゃる通りです 回答でその回答こそが頭を抱えてしますポイントでして・・・ 300mmにサクションをしたいのですが施工図では750mm取れるスペースがギリギリあり300mmでもいいか確認は取らなくてはいけませんが、確認をすれば ご回答の通り750mmとしてくださいと言われますよね 300mmとは私の経験上では記載されていたことはなく 現場打合せや収まりで変更はありますが 750mmで検討します ありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━