 ▼ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます  ドーン 19/5/17(金) 16:03
   ┗Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング゙継手で消火配管ができるものを探してます  masa 19/5/18(土) 17:14
      ┗Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます  ドーン 19/5/21(火) 9:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます
 ■名前 : ドーン
 ■日付 : 19/5/17(金) 16:03
 -------------------------------------------------------------------------
   ほぼ題名の通りにステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます。
ただ現在、リケンさんのサストップジョイント、ジャパンエンジニアリングさんのSUSメイトを消火配管に使えるか尋ねたところ、消防認定が取れてないとのことでした。
どこか消火配管で使えるステンレス鋼鋼管+ハウジング継手はないでしょうか?

使用箇所は屋内部です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング゙継手で消火配管ができるものを探してます  ■名前 : masa  ■日付 : 19/5/18(土) 17:14  -------------------------------------------------------------------------
   一般配管用ステンレス鋼管の加工管(転造リング加工)で使用できる、消防認定のハウジング継手は、以下のメーカーがあります。
ジャパンエンジニアリング、ストロングジョイント(認定番号PJ-006)
グルーブ加工管の場合は、以下のメーカーがあります。
日本ヴィクトリック株式会社、ステンレス製ヴィクトリックジョイントG型、G-3型(認定番号PJ-125)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます  ■名前 : ドーン  ■日付 : 19/5/21(火) 9:36  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。早速検討してみます!