Page 3582 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について 黒寄りのグレー 19/8/7(水) 15:04 ┗Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について masa 19/8/8(木) 12:00 ┗Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について 黒寄りのグレー 19/8/10(土) 9:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について ■名前 : 黒寄りのグレー ■日付 : 19/8/7(水) 15:04 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 現在、1次外調機用の熱源(冷温水)に空冷チラーの選定を行っています。 出口45℃、入口42℃、流量300ml/minという条件で メーカーカタログの冷却加熱能力表から選定を行いました。 そこで、周囲空気【湿球】温度の欄があり、 場所は東京なので茶本よりWB-2.5で選定を行い、 メーカーに見積もりと選定確認を行ったところ、 「冬季の条件が悪い」と言われました。 担当者の方曰く、「通常はマイナスまでいかない」ということです。 そこで皆様に伺いたいのですが、空冷チラーの選定時に外気条件は 何度に設定するものなのでしょうか。 チラーの設置箇所は屋上の通常の設備置き場です。 何卒ご教授お願いいたします。 |
設計外気条件で選定して良いと思います。 湿球温度が低い方が条件が悪くなるのであれば、一番条件が悪い条件で選定するべきでしょう。 |
>>masaさん やはりそうですか。 設計根拠として、一番悪い条件での選定が当然となりますよね。 ただ、あまり厳格な温度制御が求められてないこと、電気容量と設置スペースがないという問題で、どうするか知恵を絞っているところです。 もうちょっと頑張ってみようと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━