 ■題名 : 空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について
 ■名前 : 黒寄りのグレー
 ■日付 : 19/8/7(水) 15:04
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。

現在、1次外調機用の熱源(冷温水)に空冷チラーの選定を行っています。

出口45℃、入口42℃、流量300ml/minという条件で
メーカーカタログの冷却加熱能力表から選定を行いました。


そこで、周囲空気【湿球】温度の欄があり、
場所は東京なので茶本よりWB-2.5で選定を行い、
メーカーに見積もりと選定確認を行ったところ、
「冬季の条件が悪い」と言われました。

担当者の方曰く、「通常はマイナスまでいかない」ということです。


そこで皆様に伺いたいのですが、空冷チラーの選定時に外気条件は
何度に設定するものなのでしょうか。

チラーの設置箇所は屋上の通常の設備置き場です。
何卒ご教授お願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 19/8/8(木) 12:00  -------------------------------------------------------------------------
   設計外気条件で選定して良いと思います。
湿球温度が低い方が条件が悪くなるのであれば、一番条件が悪い条件で選定するべきでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について  ■名前 : 黒寄りのグレー  ■日付 : 19/8/10(土) 9:25  -------------------------------------------------------------------------
   >>masaさん

やはりそうですか。
設計根拠として、一番悪い条件での選定が当然となりますよね。

ただ、あまり厳格な温度制御が求められてないこと、電気容量と設置スペースがないという問題で、どうするか知恵を絞っているところです。

もうちょっと頑張ってみようと思います。