Page 3664 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼小口径雨水桝の角度 さくら 20/4/29(水) 13:27 ┣Re:小口径雨水桝の角度 デンスイ 20/4/30(木) 8:46 ┣Re:小口径雨水桝の角度 12BY7A 20/4/30(木) 17:50 ┗Re:小口径雨水桝の角度 macwin 20/5/1(金) 8:47 ┗Re:小口径雨水桝の角度 さくら 20/5/7(木) 11:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 小口径雨水桝の角度 ■名前 : さくら ■日付 : 20/4/29(水) 13:27 -------------------------------------------------------------------------
お世話になっております。 設計図でφ100雨水配管を書く際に、敷地境界と建物が平行または直角でない場合、 90L(45L)を使えない角度があります。 桝が300の物には15L、30Lなどほかの角度もありますが、100φ程度の配管の場合、桝は多少角度が合わなくても近い角度の桝を使い現場をおさめるのでしょうか? 現在図面描いてるものは100φで75Lの桝があればきれいにおさまるのですが、使用する桝はどうしたらよいのでしょうか? |
あくまでも私見ですが コーナーのマス設置に拘らなくても良いのでは? 雨水管であれば規制は下水管に比べて緩いので どうしても曲点にマスを設置しなければならないとは 思えません。(調べたわけではないです) 如何でしょうか? |
こんばんは カレンダー通りの仕事で、今帰ってきました。(いつもより大分早いです) 45Lの雨水桝と22.5°Lのインバート桝ではどうでしょう。 または、雨水STと自在曲管と雨水45Lも有りです。 竪樋流入桝でなければ、インバート桝で良いと思います。 落差が取れるのであれば、フリーの落差調整桝が使えるかもしれませんが。 私なら、雨水45Lの流出に自在曲管を付けてSTは無しにしますが。継ぎ手がお嫌でしたら上の様になるかと思います。 参考になるでしょうか。 |
こんにちは。 macwinと申します。 雨水用の溜桝(丸型)を使用できないでしょうか。 ホールソーで開口しゴムパッキンで止水するタイプの製品です。 これであれば角度はフリーです。 使用に際しては地域の排水施工基準を参照して頂き判断をしてください。 私の地域ではよく使用します。 |
皆様ありがとうございます。 遅くなりすみません。 色んなやり方があることが今回わかりました。 macwin様の製品では角度フリーで施工できることがわかり、すごい助かりました。 本当にありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━