Page 3673 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼機密性の高い部屋の静圧計算 ヤンバル 20/5/22(金) 21:26 ┣Re:機密性の高い部屋の静圧計算 masa 20/5/22(金) 21:53 ┗Re:機密性の高い部屋の静圧計算 管理人(Yoh) 20/5/26(火) 16:36 ┗Re:機密性の高い部屋の静圧計算 ヤンバル 20/5/26(火) 21:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 機密性の高い部屋の静圧計算 ■名前 : ヤンバル ■日付 : 20/5/22(金) 21:26 -------------------------------------------------------------------------
機密性の高い部屋のファン選定の件で 皆様のご意見をいただきたく投稿しました。 機密性の高い部屋を第3種換気で排気する場合、排気量400CMH ①ダクトサイズ200φ 20m ②制気口 HS200×200 ③外部VC200φ ①~③の合計の静圧と 自然給気 ↑同じ条件の静圧の合計でファンの選定をするのでしょうか ご教授ください。 |
気密性の高い部屋の場合は、隙間風等は期待できないので、給気口の設置が必要です。 外気ダクトでの給気の場合は、外気取り入れ口→給気口の圧力損失を排気ダクト系の圧力損失に加算します。 外気取り入れ口→給気口の圧力損失が過大だと、室内の負圧が大きくなり、扉の開閉の支障が出るので、最大でも50Paを超えないように外気取り入れ口→給気口のサイズを定めます。(自然給気で50Pa以上の圧力損失になりそうな場合は、給気ファンの設置を検討します) |
> ヤンバル さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
masa様 返信遅くなり、大変申し訳ございませんでした。 大変勉強になりました。 ご教授 ありがとうございます。 今後も建築設備フォーラムで勉強をして参ります。 ありがとうございましたm(._.)m |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━