 ■題名 : 冷媒管のサイズについて
 ■名前 : いん
 ■日付 : 20/6/17(水) 18:27
 -------------------------------------------------------------------------
        冷媒管のサイズは 12.7×25.4ありますが、
室外機の必要な冷媒管は6.4×9.54です。
12.7×25.4を繋ぎますと施工的にはNGでしょうか。
理由も教えて頂きたいですのでよろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管のサイズについて  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 20/6/17(水) 20:25  -------------------------------------------------------------------------
   議論に値しないほどNGでしょうね。

理由は冷房も暖房も著しく能力が落ちますね。
ット言うより効かないと思います。(やったことは無いけど)

既設配管を生かそうとするのでしょうが、諦めた方が良いと
思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管のサイズについて  ■名前 : ABCDE  ■日付 : 20/6/18(木) 9:59  -------------------------------------------------------------------------
   精しくは、説明できませんが全くNGです。
以前冷媒の種類変更の際は、洗浄を煩く言われましたが、
実際は、そうでもなかったのですが
精しくは、メーカー若しくは、冷媒施工業者への確認ですね
以前1サイズの変更でも冷媒油が、回らなくて
故障の原因になると聞いたような気がします。