Page 3685 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管のサイズについて いん 20/6/17(水) 18:27 ┣Re:冷媒管のサイズについて デンスイ 20/6/17(水) 20:25 ┣Re:冷媒管のサイズについて ABCDE 20/6/18(木) 9:59 ┗Re:冷媒管のサイズについて 管理人(Yoh) 20/6/21(日) 12:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管のサイズについて ■名前 : いん ■日付 : 20/6/17(水) 18:27 -------------------------------------------------------------------------
冷媒管のサイズは 12.7×25.4ありますが、 室外機の必要な冷媒管は6.4×9.54です。 12.7×25.4を繋ぎますと施工的にはNGでしょうか。 理由も教えて頂きたいですのでよろしくお願い致します。 |
議論に値しないほどNGでしょうね。 理由は冷房も暖房も著しく能力が落ちますね。 ット言うより効かないと思います。(やったことは無いけど) 既設配管を生かそうとするのでしょうが、諦めた方が良いと 思います。 |
精しくは、説明できませんが全くNGです。 以前冷媒の種類変更の際は、洗浄を煩く言われましたが、 実際は、そうでもなかったのですが 精しくは、メーカー若しくは、冷媒施工業者への確認ですね 以前1サイズの変更でも冷媒油が、回らなくて 故障の原因になると聞いたような気がします。 |
> いん さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━