Page 3830 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機の電気特性 九州 21/9/17(金) 21:55 ┗Re:空調機の電気特性 デンスイ 21/9/18(土) 7:39 ┗Re:空調機の電気特性 九州 21/9/18(土) 20:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機の電気特性 ■名前 : 九州 ■日付 : 21/9/17(金) 21:55 -------------------------------------------------------------------------
小型のパッケージ複数台に1幹線で送り分岐させる時に注意することで悩んでおります。 仮説の考えの優先順位としては、出来るだけ不用意な動作を防ぐトリップ値の選定、需要家内で全体の系統で電圧降下、外気温は考慮しない許容電流値…ケーブルは頑張れるだろう(特に気温が低ければ、気温設定によるが)…です。 ■前提条件 ・熱負荷能力(冷房・暖房kw)定格約4.0kw ・消費電力(cop3~4)約1.5kw ・電源電圧種別 3φ3w 200v ・小部屋(10~20平米)の空調機 ・10台程度を1幹線で分岐 ビルマルと違い、小型のパッケージは熱負荷処理に幅があります。仮説ですが局所部の空調機は一般化し難く、処理能力に幅を持たせてる可能性を念頭に置いております。若しくは市場命題で、省エネと吟いたい意向がある?生産ラインの問題で、ひとつの商品化で幅広く売りたい?などなど 概ね「定格における」電流値は「定格における」消費電力なので約3~5A程度とメーカー仕様書になっております。最大電流値は約3倍9~15A 圧縮機が動作した始動時の一瞬なのか、ある特殊な環境(処理能力が過剰なとき)なのか… 冷房定格の設定は吸い込み乾球温度約19℃、外気温度約35度程度の場合と記憶しております。 電圧降下を考える場合は、定格若しくは定格の1.2倍の電流値(内規3705-1 注2)において許容値範囲内(受変電設備の有無、こう長による)。 遮断機の電流値は技術基準解釈148条に基づき3ΣImこの時のImは定格電流だ良いのか、若しくは定格の1.2倍した内規のガイドラインに準ずるのか 同時に幹線の許容電流.2.5倍も考慮しつつ トリップしないように遮断機の動作を考えるのでしょうか。 メーカーの電気特性を読むと熱処理が定格を越えると、消費電力も大きくなるようでした。 電圧降下はある程度許容できたとして、シビアにいくと同時使用率など机上の空論になりそうですが ゆとりを持たせた小型のパッケージの場合の幹線計画は何に重きをおいて設計されてますか。 内勤の設計職で考えすぎな所があると自覚しております。実例など、実際はこんな運転などあれば教えて頂ければ幸いです。 |
過去ログに同様のスレッドがありますから 検索して下さい。例えばこんなのがあります。 https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_3137.htm 要は共用後、一度でもトリップする事があると ユーザーにとっては、設計者や工事業者は無能(ちょっと言い過ぎか?) という評価になるのでは? |
過去スレッド教えて頂きありがとうございます。 確かに、ユーザーからするとちゃんとやってくれよ。ってなりますよね。 よく考えてコストとバランス取りながら設計します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━