Page    3834
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ブレーカーの相間バリアに関し  青緑バックパッカー 21/9/21(火) 17:52
   ┣Re:ブレーカーの相間バリアに関し  モモパパがんばれ 21/9/24(金) 12:27
   ┗Re:ブレーカーの相間バリアに関し  笛吹童子 21/9/24(金) 13:56
      ┗Re:ブレーカーの相間バリアに関し  モモパパがんばれ 21/9/27(月) 8:41
         ┣Re:ブレーカーの相間バリアに関し  青緑バックパッカー 21/9/27(月) 10:05
         ┗Re:ブレーカーの相間バリアに関し  笛吹童子 21/9/27(月) 11:53
            ┗Re:ブレーカーの相間バリアに関し  モモパパがんばれ 21/9/27(月) 14:38
               ┗Re:ブレーカーの相間バリアに関し  笛吹童子 21/9/27(月) 15:53

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ブレーカーの相間バリアに関し
 ■名前 : 青緑バックパッカー
 ■日付 : 21/9/21(火) 17:52
 -------------------------------------------------------------------------
   ブレーカーの相間バリアに関し、
なぜ一次側のみしか相間バリアをしないのでしょうか。
過電流を遮断する時のアーク防止でしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブレーカーの相間バリアに関し  ■名前 : モモパパがんばれ  ■日付 : 21/9/24(金) 12:27  -------------------------------------------------------------------------
   ブレーカー上部にアークガスを排出する排気口があります。
短絡にアークが発生しますので、そのアークによる
相間短絡を防ぐため相間バリアを取り付けます。
ブレーカー上下2段配置する際には、メーカー指定の
取付位置が決められていますので、取扱説明書を確認ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブレーカーの相間バリアに関し  ■名前 : 笛吹童子  ■日付 : 21/9/24(金) 13:56  -------------------------------------------------------------------------
   モモパパがんばれさんのご指摘の通りですが、三菱電機のノーヒューズブレーカーの技術資料によれば
「接続される圧着端子のサイズによって、異種端子間の空間絶縁距離が不足するケースが考えられる機種は、負荷側用も(ブレーカーと)同梱しているので、負荷側にも取り付ける」そうです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブレーカーの相間バリアに関し  ■名前 : モモパパがんばれ  ■日付 : 21/9/27(月) 8:41  -------------------------------------------------------------------------
   笛吹童子様
ご指摘ありがとうございました。
機種により、下面にも排気口が設けられているのもありますね。
失礼をいたしました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブレーカーの相間バリアに関し  ■名前 : 青緑バックパッカー  ■日付 : 21/9/27(月) 10:05  -------------------------------------------------------------------------
   各位

教えて頂きありがとうございます。
機種により短絡時のアーク排出口が異なるのですね。
ブレーカー2段配置する際に指定位置が有るのは
初めて知りました。
勉強になりました。
ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブレーカーの相間バリアに関し  ■名前 : 笛吹童子  ■日付 : 21/9/27(月) 11:53  -------------------------------------------------------------------------
    モモパパがんばれさん

制気口は1箇所です。
もう一度、回答を読んでくださいね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブレーカーの相間バリアに関し  ■名前 : モモパパがんばれ  ■日付 : 21/9/27(月) 14:38  -------------------------------------------------------------------------
   笛吹童子様

三菱電機製 NF32-SVF,NF63-CVF,NF63-SVF他には負荷側にも排気口あります。

三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 取扱と保守
4.6.5 アークスペースの項 表中の注意に記載有ります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブレーカーの相間バリアに関し  ■名前 : 笛吹童子  ■日付 : 21/9/27(月) 15:53  -------------------------------------------------------------------------
   モモパパがんばれさん

複数の排気口、確認しました。
失礼しました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3834





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━