 ▼スリーブ へりあき最小寸法  サニー 22/2/8(火) 10:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : スリーブ へりあき最小寸法
 ■名前 : サニー
 ■日付 : 22/2/8(火) 10:01
 -------------------------------------------------------------------------
   へりあき最小寸法
へりあきの最小寸法は、「建築工事共通仕様書(国土交通大臣官房官庁繕部監修)」により以下とする。
               梁成 450mm≦D<700mm    へりあき 175mm
               梁成 700mm≦D<900mm へりあき 200mm
               梁成 900mm≦D        へりあき 250mm

とテイエム技研のサイト(MAXウェブレン)に載っていました
これは他の補強材でも同じでしょうか
補強筋計算書の最初にヘリあき計算方法などありますが
基本は梁成の1/3と言われたこともありました