Page 3907 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築) オチャ 22/5/29(日) 12:19 ┣Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築) 裕次郎 22/6/3(金) 11:15 ┃ ┗Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築) オチャ 22/6/9(木) 19:29 ┣Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築) 管理人(Yoh) 22/6/9(木) 16:57 ┗Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築) masa 22/6/10(金) 1:17 ┗Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築) オチャ 22/6/10(金) 8:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築) ■名前 : オチャ ■日付 : 22/5/29(日) 12:19 -------------------------------------------------------------------------
木造建てに、300φの厨房用排煙の為スパイラルダクトを外に貫通させるのですが 貫通部に50mmの特定不燃材を使用するように、消防法でございます。 この50mmの材料として、ロックウールなどが適当かと思うのですが 105(柱幅)+50mm程(サイディングと空間)=155mm程のテープ状のものを巻けば いいのかと思うのですが、なかなかいい商品が見つからなくて なにか、いい商品ございませんでしょうか 型番など教えて頂けましたらありがたいです。 また、このロックウールの代わりに、グラスウール15K以上?だと 問題ないなどもございますでしょうか |
厨房換気の断熱材を薄くしたいのであれば、「セラカバー」などがあります。 大口径が貫通できないのであれば、貫通手前で分流させて細くして2本で抜くか、 静圧と風の音に影響がなければダクトをその部分だけ細くするか、角ダクトにして回避します。 風のゴーゴーの音は簡単に防げないですよ。 風量が換気の設計風量<機器の持っている性能の風量ですから、気をつけましょう。 区画貫通部(外壁でも)用の貫通処理材もあったはずです。 |
150φで2本で抜くと風量が落ちます。。。。 角ダクトにしても、断熱材問題は解決しないかと。。。 |
> オチャ さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
建築地域の火災予防条例による事になります。 住宅用などの小規模厨房(おおむねガス消費量21kW以下)の場合は、アルミガラスクロス断熱カバー(セラカバー等)が使用可能で、断熱材に高密度グラスウールなどが許可される場合があります。 この規模を超えるガス消費量の場合は、業務用厨房とみなされ、断熱材はロックウール、ケイ酸カルシウムなどに限定されます。 上記の理由から、断熱カバーや外壁貫通断熱スリーブなどの部材は、150φ以下のものとなっています。(住宅用レンジフード等が対象だからです) 300φであれば、ロックウール保温筒の50mm厚などを使用してはいかがですか? 外壁の防水処理は、フランジカラーなどを応用する方法もあると思いますが、条例適合の為にはロックウール厚50mmを維持しなければならないので、サイズが難しいかもしれません。 |
自己解決しました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━