Page 3955 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼モデル建物法 パイレン 20/10/20(火) 10:27 ┗Re:モデル建物法 こじこじ 22/11/29(火) 13:40 ┗Re:モデル建物法 パイレン 22/11/29(火) 15:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : モデル建物法 ■名前 : パイレン ■日付 : 20/10/20(火) 10:27 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 今、モデル建物法の練習をしています。 しかしながら、エラーが出て、 入力シートから算出された入力値 ME-AC12 熱源効率(冷房、一次エネルギー換算)が10.00を超えています。10.00以下の値を入力してください。 とのこと。 どういう意味なのでしょうか? どなたか、ご教授願います。 ちなみに、空調機の内容はあっています。 空調機を消すと、エラーが消えます。 よろしくお願いします。 |
私もこの問題にあたりました。 結論から言うと、パッケージエアコンなどで室外機と室内機があると思うのですが、 もしかして、室内機の消費電力を入れてないでしょうか? コンプレッサーの含まれている機器。。つまり室外機の能力を入力する事で、解決 すると思います。 |
メールありがとうございます。勉強になります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━