Page    4049
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼天吊機器の耐震振れ止め  koh 23/12/12(火) 9:23
   ┗Re:天吊機器の耐震振れ止め  こてつ 23/12/12(火) 16:15
      ┗Re:天吊機器の耐震振れ止め  koh 23/12/13(水) 4:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 天吊機器の耐震振れ止め
 ■名前 : koh
 ■日付 : 23/12/12(火) 9:23
 -------------------------------------------------------------------------
   官公庁の空調換気設備の改修工事を行っています。
現在の耐震指針に合致すべく、1.0KN以下のエアコン・ロスナイ等天吊機器に関しては、耐震振れ止め施工をします。
ただ、天井ふところの高さが狭く、機器の吊りボルトが50cmにも満たないような機器にも振れ止めは必要でしょうか。
既設の機器の取付状態を確認すると、吊りボルトが短いせいで外力を加えても全く振れません。
「建築設備耐震設計・施工指針」を見ても、吊りボルト長さの記載等は有りません。
やはり、指針通り特記が無い場合は必要なのでしょうか?


添付画像
【空調換気扇吊り.jpg : 172.1KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天吊機器の耐震振れ止め  ■名前 : こてつ  ■日付 : 23/12/12(火) 16:15  -------------------------------------------------------------------------
   東日本大震災による設備被害と耐震対策報告書(建築設備技術者協会発行)
https://www.jabmee.or.jp/news/report_taisintaisaku_20130905.pdf
5ページの図【標準的対策】
・a+b が 25cm 以下は斜材不用
・a+b が 25~30cm は鉛直吊り長さが 25cm 以内になる斜材か、鉛直吊りボルトを 12φにする
・a+b が 30cm を超える場合は鉛直吊り長さが25cm 以内になる斜材が必要
となっていますのでこれを根拠に官公庁の御担当と協議されてはいかがでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天吊機器の耐震振れ止め  ■名前 : koh  ■日付 : 23/12/13(水) 4:59  -------------------------------------------------------------------------
   こてつ様
有意義なご回答ありがとうございます。
非常に助かります。こちらの情報・指針を基に、発注者に承諾を得たうえで、
施工を進めていきたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 4049





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━