Page 723 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消音について りき 04/10/26(火) 13:36 ┣Re:消音について サップ 04/10/26(火) 18:11 ┣Re:消音について stein 04/10/27(水) 7:11 ┣Re:消音について ぶたマン 04/10/27(水) 19:48 ┃ ┗Re:消音について stein 04/10/29(金) 7:29 ┃ ┗Re:消音について ぶたマン 04/10/29(金) 17:02 ┃ ┣Re:消音について hatomori 04/10/29(金) 17:42 ┃ ┃ ┣Re:消音について ぶたマン 04/10/29(金) 18:26 ┃ ┃ ┗Re:消音について stein 04/10/29(金) 19:51 ┃ ┗Re:消音について stein 04/10/30(土) 6:50 ┃ ┗Re:消音について ぶたマン 04/10/30(土) 11:52 ┃ ┗Re:消音について stein 04/10/30(土) 13:09 ┗Re:消音について りき 04/11/8(月) 18:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消音について ■名前 : りき ■日付 : 04/10/26(火) 13:36 -------------------------------------------------------------------------
皆さんのお知恵を拝借したいので よろしくお願い致します。 動物病院施設で入院室があり現在第3種換気にしております。 給気はパスダクト排気は天井扇(低騒音形)です。 入院室は外部には面していません。 入院室に入る犬猫の泣き声を外部に洩らさないで欲しいとの 要望がありました。 思いつくところで 部屋の対応としてはグラスウール等の防音を行う。 ダクトはグラスウールダクトを使用する。曲り部分は消音エルボを使用する。 ベントキャップはユニックスが出している防音形を使用する。 他に良い方法がありましたら、ご教示ください。 |
はじめまして、サップともうします。 天井扇の2次側に消音エルボ等付けて静圧満足する機種あるのでしょうか? 中間ファンですか・・・・・ |
元工場設備屋です。 ■百考は一見にしかず。近所の騒音が問題になりそうな動物病院を数軒見学しましょう。設計上の抑えるべきポイントがよく分かると思います。 騒音源となる泣き声ですが、犬の場合、短い「ワンワン」と、長い「ウォーーー」がありますね。前者は大きく周波数も高い。後者はやや小さく周波数も低いです。主周波数は1000HZ以下でしょうが、便覧などで確認しておきましょう。 >部屋の対応としてはグラスウール等の防音を行う。 吸音と遮音をうまく組み合わせることが大事です。壁は2重にして、内側に多孔ボード、外側に重い遮音ボードを張り、その間に吸音材を詰め込みましょう。騒音は天井からも洩れますので、天井も壁と同じ構造がいいでしょう。 土間床には、反射音を抑える吸音マットを敷くのも良いでしょう。 動物の個室も防音型にしましょう。音源対策です。市販のものがあるようです。 個室のレイアウトも工夫しましょう。個室開口面が換気孔の反対向きになるように並べましょう。 >ダクトはグラスウールダクトを使用する。曲り部分は消音エルボを使用する。 ダクト表面からも騒音は逃げます。やや厚めのダクトを使いましょう。表面積を少なくするためダクト径を小さくしましょう。ダクト入口に防音チャンバーを付けるのもいいでしょう。 |
りきさん、こんにちは。 この施設は新築でしょうか?改修でしょうか? 私、動物病院はやったことないですが、通常動物飼育施設では、 排気ダクトを塩ビコーティングなどの内面耐食仕様とし、さらに 屋上等に立ち上げ、脱臭フィルターをかませるパターンが多いです。 となると、消音計算をしてその途中のダクトに消音装置を設けるのが 良いのではないかと思ったのですが・・・。 動物病院って、臭気対策は不要なものなんでしょうか? |
>私、動物病院はやったことないですが、通常動物飼育施設では、 >排気ダクトを >屋上等に立ち上げるパターンが多いです。 工場でも、局排等の排気ダクトは騒音減衰・臭気拡散のため高く立ち上げ、その開口部を民家の少ない方向または屋根に向けるようにしています。 >となると、消音計算をしてその途中のダクトに消音装置を設けるのが >良いのではないかと思ったのですが・・・。 > 換気扇・ダクトファンも騒音源になります。できるだけ該当病室の近くに設置するのが良いでしょう。 |
>換気扇・ダクトファンも騒音源になります。できるだけ該当病室の近くに設置するのが良いでしょう。 こういった排気の場合、換気扇・中間ダクトファンは適さないと思います。排気を押し込む形になりますので。 よって、屋上に排気ファン(耐食)を設置し、ファン騒音に対してはファン消音BOXと隣地までの距離で対応する。排気騒音に対しては、ファン後屋上ダクトに消音装置をかませる。室内へのファン騒音防止には、ファンの手前に消音装置を設置する。室内の騒音を外部への伝播を防ぐには、なるべく対象室の直近に消音装置を設置する。っと言うように対策をたてています。(ちなみに全てを一度に行なったことはありませんが。) 私の話は、あくまで動物実験・飼育施設です。動物病院の常識は良く知りませんので、トピ主の意見も聞きたいです。 |
>私の話は、あくまで動物実験・飼育施設です。動物病院の常識は良く知りませんので、トピ主の意見も聞きたいです。 話が大きくなりすぎてトビ主さんも困惑されているのでは。 個人経営の小規模な動物病院のようですし 外壁に面していないところに部屋があるわけですから消音エルボ(ニュウホープでも) を2個程度つければ十分だとおもいますが? |
hatomoriさん、いつもすみません。 >話が大きくなりすぎてトビ主さんも困惑されているのでは。 >個人経営の小規模な動物病院のようですし >外壁に面していないところに部屋があるわけですから消音エルボ(ニュウホープでも) >を2個程度つければ十分だとおもいますが? そうなんです。私、動物病院やったことないので、いつもの疑問質問なのです。豚突猛進で申し訳ないです。トピ主さんもごめんなさい。でも感想はお願いします。 |
>話が大きくなりすぎてトビ主さんも困惑されているのでは。 >個人経営の小規模な動物病院のようですし >外壁に面していないところに部屋があるわけですから消音エルボ(ニュウホープでも) >を2個程度つければ十分だとおもいますが? 話の状況としてはおっしゃる通りでしょう。 しかし 考慮漏れなどが原因で、騒音対策は時として失敗することがあります。 失敗をなくすためには、最初に考えられる騒音項目とその防音策を列挙し、 対象事案の状況を勘案しながら、消去法で具体的対策を絞り込まれるのがよいと思います。 また、最初のレスでも言いましたが、似た事例があれば見るのが一番です。 面倒ですが、小生の経験則です。 |
>こういった排気の場合、換気扇・中間ダクトファンは適さないと思います。排気を押し込む形になりますので。 >よって、屋上に排気ファン(耐食)を設置し、ファン騒音に対してはファン消音BOXと隣地までの距離で対応する。排気騒音に対しては、ファン後屋上ダクトに消音装置をかませる。室内へのファン騒音防止には、ファンの手前に消音装置を設置する。室内の騒音を外部への伝播を防ぐには、なるべく対象室の直近に消音装置を設置する。っと言うように対策をたてています。(ちなみに全てを一度に行なったことはありませんが。) 小規模の排気をイメージして換気扇、ダクトファンと書きました。 排気量が多いようであれば、ターボブロアを選びます。 ブロアの設置場所は、屋根の構造にもよりますが、騒音・振動伝播、メンテナンス性などを考慮して殆ど地上にします。排気量が適正なブロアを選べば、ダクトとの位置関係は制約されません。 ブロアの出入口には振動遮断用のキャンバスをかまします。そして、ブロア・キャンバスをラギングします。 ・・・以下省略 |
話を大きくしてしまって申し訳ないです。 >小規模の排気をイメージして換気扇、ダクトファンと書きました。 >排気量が多いようであれば、ターボブロアを選びます。 排気量が多くても少なくても、塩ビか内面コーティングのシロッコファンで問題ないですよ。(200CMHとかは苦しいですけど)結構ちっこい塩ビファンってあるし、そこそこ安いです。静圧もターボを使うほど高静圧にならないかと思います。(ターボブロアって、工場では集塵用以外の排気にもよく使われるのでしょうか?) PS 引き続きトピ主さんのご意見を賜りたく・・・ |
昼飯に肉まん(ぶたマン?)を3個食べました。おいしかったです。 さて 設備は使用条件によって決まります。過剰設備はいけません。 静圧が少ない場合はシロッコでいいでしょう。 小生は、シロッコは頼りないものと思い込んでいますから、殆ど使ったことがありません。ターボの回転数を落とせばどんな場合にも対応できます。効率もいいですし。 蛇足ですが、 防音対策は、本に書いてあるような減音量はなかなか出ません。自分のやった防音対策の効果を必ず確認して、ノウハウを積み重ねていくしかないと思います。その点では騒音計や周波数分析器は必需品ですね。 |
皆さん返事遅くなりました。 助かりました。 色々と方法があることが分かり助かりました。 有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━