Page 737 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温泉の濾過循環 ひー 04/11/16(火) 17:49 ┣Re:温泉の濾過循環 hatomori 04/11/16(火) 18:18 ┃ ┗Re:温泉の濾過循環 ひー 04/11/17(水) 9:50 ┣Re:温泉の濾過循環 パキラ 04/11/16(火) 20:02 ┃ ┗Re:温泉の濾過循環 ひー 04/11/17(水) 10:17 ┣Re:温泉の濾過循環 マリーナ 04/11/17(水) 8:29 ┃ ┗Re:温泉の濾過循環 ひー 04/11/17(水) 10:23 ┗オゾン滅菌? 元機械メーカー 04/11/17(水) 12:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温泉の濾過循環 ■名前 : ひー ■日付 : 04/11/16(火) 17:49 -------------------------------------------------------------------------
皆さんにお聞きします。温泉を濾過循環させたい場合、 薬液注入装置は必ず設置しなければならないのでしょうか? 某メーカーに問い合わせた所、濾過器とセットでないと 売りません、と言われました。また、保健所に通らない云々と。 と言うのは、お施主さんに塩素臭を出したくないと言われたものですから。 宜しくお願いします。 |
ろ過循環しない温泉(1回しか使わない)かけすてでも塩素滅菌しなさい。と 指導があるのが現状です。(道後温泉など大きなニュースになりました) ろ過循環で使用するのであれば、薬液注入は必需でしょう。 |
>ろ過循環しない温泉(1回しか使わない)かけすてでも塩素滅菌しなさい。と >指導があるのが現状です。(道後温泉など大きなニュースになりました) >ろ過循環で使用するのであれば、薬液注入は必需でしょう。 かけすて出来るほど大量に湧き出てればいいんですけど、 チョロチョロとしか出ないそうです。しかもほとんど水のようだとか(笑) レジオネラ菌が繁殖するのは目に見えてますから、何とか説得してみます。 有り難うございました。 |
>皆さんにお聞きします。温泉を濾過循環させたい場合、 >薬液注入装置は必ず設置しなければならないのでしょうか? >某メーカーに問い合わせた所、濾過器とセットでないと >売りません、と言われました。また、保健所に通らない云々と。 >と言うのは、お施主さんに塩素臭を出したくないと言われたものですから。 >宜しくお願いします。 塩素臭の解消には電解次亜塩素酸による浄化・除菌が有効ですが、 生成装置が結構なお値段します^^; それと保健所によっては稀ですが、装置のメーカーによっては 「実績がないから・・」と渋ることがあるようです。 S社製のものは間違いなく保健所も認めるみたいですが・・・。 |
>塩素臭の解消には電解次亜塩素酸による浄化・除菌が有効ですが、 >生成装置が結構なお値段します^^; >それと保健所によっては稀ですが、装置のメーカーによっては >「実績がないから・・」と渋ることがあるようです。 >S社製のものは間違いなく保健所も認めるみたいですが・・・。 やはりメーカー側も危ない橋は渡りたくない様ですね。 濾過器と薬柱装置のセットでしか売りません、と言うのもわかる気がします。 家のお風呂が少し大きくなった位の浴槽なので、装置にお金を掛けたくないのが本音です。 色々と調べる必要がありそうです。ご意見有り難うございました。 |
塩素臭の緩和対策としては、東西●学の商品で 次亜塩素酸ソーダーを併用して二酸化塩素を生成する薬剤があり、 効果は次亜塩素酸に劣らず、装置込みの値段も手頃で塩素臭も 少ないようです。温泉での使用は解りませんが、一考の価値はあるかも。 |
>塩素臭の緩和対策としては、東西●学の商品で >次亜塩素酸ソーダーを併用して二酸化塩素を生成する薬剤があり、 >効果は次亜塩素酸に劣らず、装置込みの値段も手頃で塩素臭も >少ないようです。温泉での使用は解りませんが、一考の価値はあるかも。 初めまして。 「二酸化塩素」良さそうですね。塩素臭が少ないと言う点もポイントが高いですね。 今後は、「二酸化塩素」が主流になるかもしれませんね。 メンテナンスなんかも簡単で費用がかからなければ、採用してみたいです。 もう少し調べてみたいと思います。 どうも有り難うございました。 |
オゾンでやってるところを見た記憶がありますが,それも臭気が残るはずだしランニングコストがかかるはずだし… |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━