Page 742 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パン工場の空調機器について 歌丸 04/11/19(金) 10:36 ┣Re:パン工場の空調機器について パキラ 04/11/19(金) 12:51 ┃ ┗Re:パン工場の空調機器について 歌丸 04/11/19(金) 13:10 ┃ ┗Re:パン工場の空調機器について なかしん 04/11/19(金) 16:20 ┃ ┗Re:パン工場の空調機器について 歌丸 04/11/19(金) 16:27 ┗Re:パン工場の空調機器について シリュー@元修理屋 04/11/19(金) 19:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パン工場の空調機器について ■名前 : 歌丸 ■日付 : 04/11/19(金) 10:36 -------------------------------------------------------------------------
パン工場の空調機器で、「中温耐用散水式ユニットシステム」という機器が設計図に記載されていたのですが、この機器について見当がつきません。 ご存知の方がいれば教えていただきたいのですが。。。 |
>パン工場の空調機器で、「中温耐用散水式ユニットシステム」という機器が設計図に記載されていたのですが、この機器について見当がつきません。 >ご存知の方がいれば教えていただきたいのですが。。。 冷凍機+ユニットクーラーのことなんでしょうかね? 中温耐用→中温対応? 散水式→除霜方式が散水方式? 想像ですいません・・・ |
>>パン工場の空調機器で、「中温耐用散水式ユニットシステム」という機器が設計図に記載されていたのですが、この機器について見当がつきません。 >>ご存知の方がいれば教えていただきたいのですが。。。 > >冷凍機+ユニットクーラーのことなんでしょうかね? >中温耐用→中温対応? >散水式→除霜方式が散水方式? > >想像ですいません・・・ パキラさん、アドバイスありがとうございます。 機器表と図面を見ると、冷媒はR404aを使用し、散水量の記載もあります。 図面上は通常のパッケージエアコンと同様に描かれております。(室外-室内機が1対1というものと1対2というものがありました。) また図面上には、散水配管(水質は上水)と冷媒配管に電磁弁がついてました。 私には全く見当が付かない状況でしたので、パキラさんのアドバイスは参考になりました。 パキラさんのアドバイスを受けて、そちらの方向でも調べていこうと思います。 どうもありがとうございました。 |
>機器表と図面を見ると、冷媒はR404aを使用し、散水量の記載もあります。 >図面上は通常のパッケージエアコンと同様に描かれております。(室外-室内機が1対1というものと1対2というものがありました。) >また図面上には、散水配管(水質は上水)と冷媒配管に電磁弁がついてました。 >私には全く見当が付かない状況でしたので、パキラさんのアドバイスは参考になりました。 これですかね?違っていたらごめんなさい。 冷媒配管に電磁弁・・・気になりますが。。。。。 http://www.ok-kizai.co.jp/sky-1.html |
>>機器表と図面を見ると、冷媒はR404aを使用し、散水量の記載もあります。 >>図面上は通常のパッケージエアコンと同様に描かれております。(室外-室内機が1対1というものと1対2というものがありました。) >>また図面上には、散水配管(水質は上水)と冷媒配管に電磁弁がついてました。 >>私には全く見当が付かない状況でしたので、パキラさんのアドバイスは参考になりました。 > >これですかね?違っていたらごめんなさい。 >冷媒配管に電磁弁・・・気になりますが。。。。。 >http://www.ok-kizai.co.jp/sky-1.html なかしんさん、アドバイスありがとうございました。 皆様からのアドバイスを聞いてみて、あれこれ調べてみましたが、どうやらユニットクーラーの可能性が高いと思ってます。 |
シリューと申します。 空調条件が書いてないのですが、室内条件はどうなっていますか? 夏期・冬期の室温・湿度条件を教えて頂けますか。 中温耐用→中温対応→15~20℃近辺の室温設定対応と受け取れます。 とすれば、これは、空調機内部で冷水をスプレーし、冷却・加湿・空気洗浄を 行う「ウェット空調システム」を指している可能性があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━