 ■題名 : 地下平面駐車場CO2濃度って?
 ■名前 : アトランティック
 ■日付 : 05/2/5(土) 9:51
 -------------------------------------------------------------------------
   地下平面駐車場のCO2濃度の基準って何ppm程度が普通なんでしょうか?
単純に1㎡あたり何ppmみたいな基準ってあるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下平面駐車場CO2濃度って?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/2/5(土) 13:44  -------------------------------------------------------------------------
   CO2濃度の基準はありません。換気回数が10回/hが決まっているだけです。

駐車場の換気で特に留意すべき点はCO2濃度よりCO濃度のほうではないかと思います
事務所などで決められている濃度は
CO2が1000PPM  C0の場合10PPM です。
駐車場の場合これより高い数値で設定しますが、数値を失念しました。
自動制御業者に聞けばわかると思います。
参考までに記しますと
CO濃度 0,01% 長時間の呼吸で頭痛、吐き気
    0,O5% 1時間程度の呼吸で頭痛、吐き気
    0,10% 1時間程度の呼吸で意識喪失
    0,20% 数分~1時間程度の呼吸で意識喪失
    0,4%  短時間の吸引で生命の危険が生じる
    1,0%を超えると数呼吸でも生命の危険が生じる
CO2は大気中にも21%ありますが、これが18%まで減少すると、頭痛などが
おきます。(酸素不足が原因)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下平面駐車場CO2濃度って?  ■名前 : アトランティック  ■日付 : 05/2/5(土) 17:39  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
やはり基準はないですよね?
換気回数10回/hをCO、CO2濃度の観点からもチェックするよう
施主から言われており何か基準があるか調べているのですが・・・
「無理です」と施主に回答するわけにもいかず困っています(汗)
CO制御でファンの発停すれば?と提案したのですが、余計な費用は
かけたくないと(イニシャル、ランニングコスト共)わがままなことを
言われており大変です。
ほかにも何かよいアイデアがありましたらよろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下平面駐車場CO2濃度って?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/2/5(土) 17:56  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログをみてください。
ランニングコストの話もあります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 重箱の隅つついてスミマセンが  ■名前 : ほっほっほ~  ■日付 : 05/2/7(月) 11:03  -------------------------------------------------------------------------
   >CO2は大気中にも21%ありますが、これが18%まで減少すると、頭痛などが
>おきます。(酸素不足が原因)

CO2→O2の間違いですよね、CO2は大気中に0.03%くらいかと(最近増えてきているかも)思います。ちなみに昔ペーペーの頃やった建物の地下駐車場ではCO2が0.1%(1000ppm)でファンが稼働する制御だったと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:重箱の隅つついてスミマセンが  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/2/7(月) 11:08  -------------------------------------------------------------------------
   >CO2→O2の間違いですよね、CO2は大気中に0.03%くらいかと(最近増えてきているかも)思います。ちなみに昔ペーペーの頃やった建物の地下駐車場ではCO2が0.1%(1000ppm)でファンが稼働する制御だったと思います。

すみません。 
訂正 ありがとうございます。