 ■題名 : 外調機の吹出し温度
 ■名前 : 泰治
 ■日付 : 05/2/6(日) 21:29
 -------------------------------------------------------------------------
   外調機の冷房及び暖房時の吹出設定温度を教えて下さい
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外調機の吹出し温度  ■名前 : punpun  ■日付 : 05/2/6(日) 23:14  -------------------------------------------------------------------------
   =設計室温
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外調機の吹出し温度  ■名前 : K2  ■日付 : 05/2/7(月) 1:12  -------------------------------------------------------------------------
   いろいろ用途によってあります。
・一般には、室内設計温湿度と等エンタルピーです。
 (夏26℃50%、冬22℃45%程度)
 そうすれば、室内側機器の外気負荷はゼロになります。
 等エンタルピーを湿球温度で示すと、夏18.4℃、冬14.7℃です。
・実際には、冬季でも冷暖房が混在する場合などでは、
 年間17℃程度に設定することもあります。
・ビルマルの外気処理ユニットでは、設計温度をオーバーしています。
 (夏は室温より低く、冬は高く)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外調機の吹出し温度  ■名前 : ミロス  ■日付 : 05/2/7(月) 20:36  -------------------------------------------------------------------------
   >外調機の冷房及び暖房時の吹出設定温度を教えて下さい
ひとつの考え方として、

冷房 :室内条件の絶対湿度 または 露点 (FCU等の潜熱処理能力小のため)に該当する給気温度(コイル性能曲線上の)

暖房 :室内条件の絶対湿度と温度