Page 826 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外調機の吹出し温度 泰治 05/2/6(日) 21:29 ┣Re:外調機の吹出し温度 punpun 05/2/6(日) 23:14 ┃ ┗Re:外調機の吹出し温度 K2 05/2/7(月) 1:12 ┗Re:外調機の吹出し温度 ミロス 05/2/7(月) 20:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外調機の吹出し温度 ■名前 : 泰治 ■日付 : 05/2/6(日) 21:29 -------------------------------------------------------------------------
外調機の冷房及び暖房時の吹出設定温度を教えて下さい |
=設計室温 |
いろいろ用途によってあります。 ・一般には、室内設計温湿度と等エンタルピーです。 (夏26℃50%、冬22℃45%程度) そうすれば、室内側機器の外気負荷はゼロになります。 等エンタルピーを湿球温度で示すと、夏18.4℃、冬14.7℃です。 ・実際には、冬季でも冷暖房が混在する場合などでは、 年間17℃程度に設定することもあります。 ・ビルマルの外気処理ユニットでは、設計温度をオーバーしています。 (夏は室温より低く、冬は高く) |
>外調機の冷房及び暖房時の吹出設定温度を教えて下さい ひとつの考え方として、 冷房 :室内条件の絶対湿度 または 露点 (FCU等の潜熱処理能力小のため)に該当する給気温度(コイル性能曲線上の) 暖房 :室内条件の絶対湿度と温度 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━