Page 831 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼プールの熱源で省エネしたい!! 駆け出しの設備屋 05/2/3(木) 11:38 ┣Re:プールの熱源で省エネしたい!! エスコ 05/2/3(木) 12:13 ┗Re:プールの熱源で省エネしたい!! kiki 05/2/9(水) 16:39 ┗Re:プールの熱源で省エネしたい!! TEMISU 05/2/9(水) 17:43 ┗Re:プールの熱源で省エネしたい!! kiki 05/2/9(水) 19:27 ┣Re:プールの熱源で省エネしたい!! TEMISU 05/2/9(水) 19:55 ┗Re:プールの熱源で省エネしたい!! TEMISU 05/2/9(水) 22:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : プールの熱源で省エネしたい!! ■名前 : 駆け出しの設備屋 ■日付 : 05/2/3(木) 11:38 -------------------------------------------------------------------------
設備設計屋になりたてホヤホヤのわたくしですが、現在ある施設を設計しております。 その中で、健康増進用プール(アクアビクスでもするのでしょうか?)があり、ただいまその熱源を検討中であります。 そこでみなさまにお尋ねしたいのですが、 熱源として、一般的なボイラー(油orガス)よりも、省エネになるようなシステムを、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか? 条件としては、 プールサイズは L:13m × W:6~7m × D:1.2m 、 (93.6~109.2トン) エネルギー源は、都市ガスを除き、電気、LPG、油など、なんでもOKです。 プールの運営時間は 朝9:00~夕17:00の8時間程度です。 誰か、いい案をお持ちの方、私を助けてください。 |
>その中で、健康増進用プール(アクアビクスでもするのでしょうか?)があり、ただいまその熱源を検討中であります。 > >熱源として、一般的なボイラー(油orガス)よりも、省エネになるようなシステムを、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか? > >条件としては、 > プールサイズは L:13m × W:6~7m × D:1.2m 、 > (93.6~109.2トン) > エネルギー源は、都市ガスを除き、電気、LPG、油など、なんでもOKです。 > > プールの運営時間は 朝9:00~夕17:00の8時間程度です。 > 単純な熱効率競争ならばヒートポンプがそうですが、ランニングコストは違うかも知れません。 ランニングコスト競争ならば油が一番でしょう。(ボイラー技師はなしという条件で) 省エネ=省コストという目的だと悩ましいところです。 そこで、コジェネの検討をお勧めします。 プールの循環ろ過に必ず電気が必要ですので排熱の100%利用が期待できます。 初期費用や維持費をベンダーが持ってくれる「オンサイト」契約というのもあります。 (ある種のエスコです。) |
以前、プールを蓄熱槽と見立ててヒートポンプ で夜間に蓄熱すると言うシステムを採用している 現場をみました。 蓄熱料金でやすいのと、 同じヒートポンプを昼に空調に使ったり、 夏場にプール水温が上がりすぎた場合には同じもので 冷やせるとのことです。 |
> 以前、プールを蓄熱槽と見立ててヒートポンプ >で夜間に蓄熱すると言うシステムを採用している >現場をみました。 > 蓄熱料金でやすいのと、 > 同じヒートポンプを昼に空調に使ったり、 >夏場にプール水温が上がりすぎた場合には同じもので >冷やせるとのことです。 すみませんが、教えてください 夜間運転のときの、運転管理はどのように やっているのでしょうか |
夜間は、蓄熱時間になれば稼動し設定水温まで加熱(冷却)すると 自動停止です。プール水の容量が多いので、昼に加熱(冷却)しなく ても設定温度と最大で2℃程度しか差は無いようです。 また、普通はろ過器の逆洗を何日か毎に2時間程度運転するようですが そこは、数十分程度の短い逆洗運転を毎日してます。 逆洗による加熱負荷を分散するためとのことです。 熱源では無いですが、夜間だけプールにカバーをして放熱を防いでいる という所もあるようです。 |
回答、ありがとうございます |
深夜電力のエコキュートで加熱ってかんじですね! わが家の、ふろでも、フタをして省エネしていたような・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━