Page     854
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼印刷工場の空調方式などについて  悩める若年設備屋 05/2/23(水) 8:41
   ┗Re:印刷工場の空調方式などについて  おっちゃん 05/2/23(水) 9:10
      ┗Re:印刷工場の空調方式などについて  悩める若年設備屋 05/2/23(水) 9:46
         ┣Re:印刷工場の空調方式などについて  おっちゃん 05/2/23(水) 10:55
         ┗Re:印刷工場の空調方式などについて(追伸)  おっちゃん 05/2/24(木) 14:49
            ┗Re:印刷工場の空調方式などについて(追伸)  悩める若年設備屋 05/3/2(水) 11:12

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 印刷工場の空調方式などについて
 ■名前 : 悩める若年設備屋
 ■日付 : 05/2/23(水) 8:41
 -------------------------------------------------------------------------
   既設印刷工場にて床置PA(直吹き)にて
空調しているのですが、インクミストがひどく
熱交換器やフィルター(フィレドン)にインクが
付着する事により効率が悪くなり、
液バックをしている現状です。

・機械が故障しない
・既設床置PAを最低限利用
という条件で取替又は更新の提案を要望されました
既設床置PAを利用するには熱交換器の洗浄を
行い、フィルターをインクミスト対応に
かえるしか方法はないと思うので、
(リターンが他の場所からとれない)
チラー+エアハン方式が良いのかな?
と思うのですが、皆様方の経験や知識などから
良い案があれば提供いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:印刷工場の空調方式などについて  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/2/23(水) 9:10  -------------------------------------------------------------------------
   昔、印刷工場設備屋だったおっちゃんです。
(自分が鼻タレ小僧の時、携わった雑誌見てるんでしょうね)

まず、印刷工場であれば「オールフレッシュ」を基本と考えた方がよいのでは?
印刷工場・湿布薬工場等設計したのですが、レタンを取るとこういった
トラブルは結構頻発します。

印刷形式は「オフセット」・「活版」・「グラビア」・・・いずれですか?
洗浄するのであれば、溶剤になると思いますが・・・
確か「活版用のインク(新聞インク)」は灯油にも溶けたという記憶があります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:印刷工場の空調方式などについて  ■名前 : 悩める若年設備屋  ■日付 : 05/2/23(水) 9:46  -------------------------------------------------------------------------
   大変貴重なご意見ありがとうございます。

>まず、印刷工場であれば「オールフレッシュ」を基本と考えた方がよいのでは?
>印刷工場・湿布薬工場等設計したのですが、レタンを取るとこういった
>トラブルは結構頻発します。
やはりレタンは取らないほうがいいですよね。
臭気の問題もありますし、インクミストが室内に循環する事ないし。
教えてほしいのですが、
「オールフレッシュ」とは、
外気冷房という考えで宜しいのでしょうか?
「オールフレッシュ」とはあくまで外気負荷の処理のみ
ではなくて、室内の発生熱負荷も含めて
「オールフレッシュ」いう意味ですか?

>印刷形式は「オフセット」・「活版」・「グラビア」・・・いずれですか?
>洗浄するのであれば、溶剤になると思いますが・・・
>確か「活版用のインク(新聞インク)」は灯油にも溶けたという記憶があります。
こういうのは知りませんでした。
工場は新聞の印刷工場ですので活版用になるのですね。
そうすると洗浄もできないという事になるのでしょうか?

ちなみに設計段階(約7年前)よりPA方式だけはやめてほしい
という要望が工場内であったらしいのですが
コストの関連でPA方式になったらしいです。
そのツケが現在回ってきたらしいです。
その工場は、工場だけでなく建物全体がインク臭く
気絶しそうなくらいでした(苦笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:印刷工場の空調方式などについて  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/2/23(水) 10:55  -------------------------------------------------------------------------
   工場は多分大空間であり、外気処理という考えが簡単かと思います。

>ちなみに設計段階(約7年前)よりPA方式だけはやめてほしい
>という要望が工場内であったらしいのですが
>コストの関連でPA方式になったらしいです。
小規模ですとPA方式のところもありますね。
あとは、頻繁にメンテしないとあっという間に壊れます。

>その工場は、工場だけでなく建物全体がインク臭く
>気絶しそうなくらいでした(苦笑)
私、何度も「ラリって」工場の屋根の上で寝てました(爆)
あれは、タマらんですね。一発で吐き気起きます。
真っ青な顔して「どうした?顔青いぞ・・・」「はい、ラリっちゃいました・・・バタン」
こんな経験もあり・・・現在に至ってます(完全に脳ミソ逝かれてます)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:印刷工場の空調方式などについて(追伸)  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/2/24(木) 14:49  -------------------------------------------------------------------------
   >こういうのは知りませんでした。
>工場は新聞の印刷工場ですので活版用になるのですね。
>そうすると洗浄もできないという事になるのでしょうか?

書くの忘れてました。
単なる「マンガ雑誌」や「週刊誌」などは「活版印刷」ですが、
写真入り新聞となると「オフセット印刷」の可能性もあります。
(平版印刷もオフセット印刷の一部です。)

・インクの供給方式はどうなっていますか?
(ドラム缶+エアシリンダーポンプであればオフセット印刷です)
(タンク+ギヤポンプであれば活版印刷です)
・配管はどうでしょうか?
(sch80を使っていたらオフセット印刷)
(鋼管であれば活版印刷)
 になります。

・インクに関しては「大○本インク」か「東●インキ」だとは思いますが、
 適応した溶剤を教えてくれると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:印刷工場の空調方式などについて(追伸)  ■名前 : 悩める若年設備屋  ■日付 : 05/3/2(水) 11:12  -------------------------------------------------------------------------
   大変遅くなりました。
>・インクの供給方式はどうなっていますか?
>(ドラム缶+エアシリンダーポンプであればオフセット印刷です)
>(タンク+ギヤポンプであれば活版印刷です)
>・配管はどうでしょうか?
>(sch80を使っていたらオフセット印刷)
>(鋼管であれば活版印刷)
> になります。
>・インクに関しては「大○本インク」か「東●インキ」だとは思いますが、
> 適応した溶剤を教えてくれると思います。

上記の件、色々あるのですね。全然知らなかったです。
工場の設備担当者に確認してみます。
配管は詳しく見てないのですが鋼管だと思います。
インクに関しても工場の方に確認してみます。

空調方式に関しては外気処理で検討してみます。

色々ありがとうございました。
又、進展があれば報告致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 854





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━