Page 869 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼24時間換気について うるる 05/3/10(木) 14:47 ┣Re:24時間換気について マリーナ 05/3/10(木) 17:47 ┣Re:24時間換気について どんちゃん 05/3/10(木) 23:21 ┗Re:24時間換気について masa 05/3/10(木) 23:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 24時間換気について ■名前 : うるる ■日付 : 05/3/10(木) 14:47 -------------------------------------------------------------------------
ある事務室の24時間換気を計画しています。 排気:天井扇にて排気 給気:外部フードからダクトにて天井カセットエアコンの新鮮空気取り入れ口に接続しようと思っています。 エアコンが動いていれば強制的に給気が取り入れられるから問題は無いと思うの ですが、止まっているときでも排気しているから自然給気で給気されて問題 ないと思っています。 この考え方で建築確認申請が通るのでしょうか? 各県で違いが有ると思いますが、どなたか似たような経験をされた方いらっしゃらないでしょうか? またご存知の方、いらっしゃらないでしょうか? ご教授のほど宜しく御願いします。 |
こんにちは まず 検索↑ で過去ログにチェックを入れて シックハウス で検索してみましょう! |
>ある事務室の24時間換気を計画しています。 >排気:天井扇にて排気 >給気:外部フードからダクトにて天井カセットエアコンの新鮮空気取り入れ口に接続しようと思っています。 > >エアコンが動いていれば強制的に給気が取り入れられるから問題は無いと思うの >ですが、止まっているときでも排気しているから自然給気で給気されて問題 >ないと思っています。 >この考え方で建築確認申請が通るのでしょうか? >各県で違いが有ると思いますが、どなたか似たような経験をされた方いらっしゃらないでしょうか? >またご存知の方、いらっしゃらないでしょうか? >ご教授のほど宜しく御願いします。 機種にもよりますがFANくぐらないのでは? 役所的には全く問題ないと思いますよ。 |
役所によっては24時間換気系統については静圧計算をもとめられますので、パッケージ経由の給気では圧力損失の計算が非常に難しくなります。 単純に24時間換気用の外気ガラリをつけた方が楽ではないですか? ちなみに完了検査の報告書で風量測定表以外にダクト系統の竣工計算書まで提出するように指導された例もあります。(建築基準法で性能基準で規定されているのに、性能測定以外に仕様基準にあたる計算書を求めるのはおかしいと思いますけど) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━