Page 187 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼初めて受けます。みなし講習の解答(設計製図)№2 CC 09/8/29(土) 15:53 ┗Re:初めて受けます。みなし講習の解答(設計製図)№2 masa 09/8/29(土) 17:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 初めて受けます。みなし講習の解答(設計製図)№2 ■名前 : CC ■日付 : 09/8/29(土) 15:53 -------------------------------------------------------------------------
№1からのつづきです。 設備設計給排水衛生設備(選択問題) 問 1-答:系統図作成 【投稿できず】 問 2-答: 機器表 │機器名 │仕様 │ │上水受水槽 │有効容量│ 14 m3 │ │上水加圧給水 │給水量 │152.79 ㍑/min│ │ポンプユニット │全揚程 │ 61 m │ │屋内消火栓設備 │水源水量│ 2.6 m3 │ │の加圧送水ポンプ│揚水量 │150 ㍑/min│ 註)試験では解答用紙にのみ記載 <計算式> 上水受水槽有効容量 60㍑/(人・日)×810人=48,600(㍑/日)→48.6(m3/日) 48.6(m3/日)×3/10=14.58(m3/日) 40㍑/(人・日)×330人=13,200(㍑/日)→13.2(m3/日) 14.58(m3/日)+13.2(m3/日)=27.78(m3/日) 27.78(m3/日)×1/2=13.89(m3)→14(m3) 上水加圧給水ポンプユニット給水量 1日の給水量:27.78(m3/日)→27,780(㍑/日) 時間平均予想給水量:27,780(㍑/日)×0.1=2,778(㍑/h) 時間最大予想給水量: 2,778(㍑/h)× 2 =5,556(㍑/h) 瞬間最大予想給水量: 5,556(㍑/h)×1.5×1/60=138.9(㍑/min) 給水量:138.9(㍑/min)×1.1(余裕率10%)=152.79(㍑/min) 上水加圧給水ポンプユニット全揚程 全摩擦損失水頭:50kPa/9.81+吐出水頭水頭:30kPa/9.81=8.15m 全揚程:(全摩擦抵抗・吐出水頭8.15m+地階(5-1)m+1階4.8m+2~8階4m×7 +9階4.3m+10階4m+屋上2m)×1.1(余裕率10%)=60.775m→61m 屋内消火栓設備の加圧送水ポンプの水源水量 水源水量:2.6m3/個×1個=2.6m3 揚水量 :150㍑/min× 1個=150㍑/min 問 3-答:配管平面図作成【投稿できず】 以上です。 製図がみなさんにチェックしていただけないのが残念です。 |
個人的な解答試案です。 問1.省略 問2.上水受水槽有効容量=(60L/人・日×0.3(上水比率)×810人+40L/食×330食/日)×0.5=13890L→14m3 上水加圧給水ポンプの給水量=(60L/人・日×0.3(上水比率)×810人+40L/食×330食/日)×0.1(時間平均給水量の比率)×2.0(時間最大係数)×1.5(瞬時最大係数)÷60min/h×1.1=152.79L/min→155L/min 上水加圧給水ポンプの全揚程=(実揚程+配管摩擦損失水頭+器具吐出水頭)×1.1=((5-1)m:地階+4.8m:1階+4m×7:2~8階+4.3m:9階+4m:10階+2m:屋上)+50KPa÷9.81m/KPa+30KPa÷9.81m/KPa=(47.1m+5.1m+3.06m)×1.1=60.786m→61m 屋内消火栓設備の水源水量=2.6m3×1(同時開放数)=2.6m3 屋内消火栓ポンプの揚水量=150L/min×1(同時開放数)=150L/min 問3.省略 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━