Page 239 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼平成21年度問8について satoshi 11/9/23(金) 18:42 ┗Re:平成21年度問8について えべっさん 11/9/23(金) 22:16 ┗Re:平成21年度問8について satoshi 11/9/24(土) 11:13 ┗Re:平成21年度問8について えべっさん 11/9/24(土) 13:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 平成21年度問8について ■名前 : satoshi ■日付 : 11/9/23(金) 18:42 -------------------------------------------------------------------------
平成21年度問題8に問題がわかりません、配管が壁を貫通していますが壁が耐力壁か判断できないと思います。また図4は、床を貫通していますが1時間耐火で排水管75A以下は区画貫通可能と思います。すみません、どなたか教えていただけますか? |
図4は、横引き排水管が6F建ての2Fの壁を貫通しているので、 2時間耐火構造が必要となり、 覆いは無いので肉厚に関わらず61mm以下しか貫通できないので、 75φの貫通は不適切ということではないでしょうか。 耐力壁かどうかって、何か関連ありましたでしょうか? |
テキストの耐火時間の表にも記載していますが、壁において(耐力壁に限る)と記入されています。また令107条1項2号及び3号に、壁にあっては、(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては30分)とあります。だから、耐力壁か判断できないのでこの問題に迷っています。 |
なるほど、よくわかりました。 私の勉強不足で申し訳ありません。 確かに壁の種別がわからないと答えようがありませんね。 他の問題に関しても、 はっきりとした答が出てこないものが多いですよね。 どうも、その年度のテキストには記載されているが、 今年度には省略されている内容が、結構あるのでは思います。 その逆もあるでしょうから、過去問で出ていないところから、 出題される可能性も考えなくてはならないかもですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━