 ■題名 : H21年 問2 非EVの乗降ロビーの機械排煙設備
 ■名前 : Lee
 ■日付 : 11/9/26(月) 9:09
 -------------------------------------------------------------------------
   電気設備設計をしているLeeと申します。
来週の試験に向けて過去問をしていますが
回答が公表されていないので困っています。
特に空調・衛生は解いてみても自信がなく・・・
周りにも空調衛生の専門者がいません。
こちらに頼るしかないので、よろしくお願いします。

H21年 問2ですが

給気口は1u以上必要だが、有効開口率90%なので
0.9uとなり不適切

で、よろしいのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:H21年 問2 非EVの乗降ロビーの機械排煙設備  ■名前 : なお  ■日付 : 11/9/26(月) 19:12  -------------------------------------------------------------------------
   W1.0×H1.0×0.9(開口率)=0.9u
で1uに満たないので、不適切。

と、私も理解しています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:H21年 問2 非EVの乗降ロビーの機械排煙設備  ■名前 : Lee  ■日付 : 11/9/27(火) 7:09  -------------------------------------------------------------------------
   なおさん、同じですね。
多分これは簡単な問題の方だと思うのですが
他の問題が???のものがあるので
不安になってました。

こんな調子で本番も変に勘繰ってしまいそうです。