Page     248
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼H22年度法適合確認問12  J-walk 11/9/26(月) 21:45
   ┗Re:H22年度法適合確認問12  でんじい 11/9/26(月) 22:14
      ┣耐熱C種=耐火FP  でんじい 11/9/26(月) 22:19
      ┗Re:H22年度法適合確認問12  J-walk 11/9/27(火) 8:07

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : H22年度法適合確認問12
 ■名前 : J-walk
 ■日付 : 11/9/26(月) 21:45
 -------------------------------------------------------------------------
   1.非常用エレベータの配線が耐熱ケーブル(Fb<Fc)
2.蓄電池の配線がCV(Fb<Fc)
の2つがあると思いますが、解答2つの場合もあるの
でしょうか?
ご存知の方、教えてください。

H22年度問6も同様です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:H22年度法適合確認問12  ■名前 : でんじい  ■日付 : 11/9/26(月) 22:14  -------------------------------------------------------------------------
   私も、解答が2つあると考えられる問題がかなりあるような気がしてなりません。

H22問12については、図3が不適切です。図4は適切で、適法です。

図3:
非常用エレベーターの「電源」は耐火配線FPでなければなりません。

図4:
この図では省略されていますが、蓄電池の右側(二次側)に非常照明が接続されます。
耐熱(配線環境により種別は異なる)としなくてはならないのは、蓄電池〜非常照明器具間の配線なのです。
図4の電源配線は、蓄電池を常時(非常時ではない)充電しておくための配線ですので、耐熱とする必要はありません。
テキストP317表3-8にある非常用照明装置の電源配線は、幹線、分岐、ともに蓄電池の二次側のことです。間違えやすいので気を付けた方がよいです。

H22問6、私も悩みました。
上水タンクの水抜きとオーバーフローの排水口空間は、配管径にかかわらず最小150mm、というのはテキストP297表2-4に明記してありますので、上水高置水槽の水抜き管の排水口空間100mmが不適切ということにしました。

※私は電気設備設計者のため、衛生空調換気につきましては保証できません・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 耐熱C種=耐火FP  ■名前 : でんじい  ■日付 : 11/9/26(月) 22:19  -------------------------------------------------------------------------
   耐火ケーブル(FP)とは、耐熱C種配線と同じものです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:H22年度法適合確認問12  ■名前 : J-walk  ■日付 : 11/9/27(火) 8:07  -------------------------------------------------------------------------
   蓄電池の一次側は一般配線でいいんですね。
詳しい解説をありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 248





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━