 ▼H21 問1について  しずおか 11/9/27(火) 22:12
   ┗Re:H21 問1について  でんじい 11/9/27(火) 22:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : H21 問1について
 ■名前 : しずおか
 ■日付 : 11/9/27(火) 22:12
 -------------------------------------------------------------------------
   H21 問1について わかる方教えて頂けるとありがたいです。
垂れ壁がないという解釈だと、間違いが見当たりませんが・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:H21 問1について  ■名前 : でんじい  ■日付 : 11/9/27(火) 22:22  -------------------------------------------------------------------------
   中央に下がり天井がありますね。下がりが500以上で長さが防煙区画全長の1/10以下だと防煙垂壁とみなされます。したがって打合せコーナーBにも排煙口が必要です。
また、手動開放装置の位置もわざとらしくパーティションの陰になっていて、容易に見通せないので良くないと思います。
打合せコーナーBに排煙口を設けたら手動開放装置も追加が必要です。