 ▼平成20年度 問11  あーき 11/10/1(土) 12:45
   ┗Re:平成20年度 問11  でんじい 11/10/1(土) 14:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 平成20年度 問11
 ■名前 : あーき
 ■日付 : 11/10/1(土) 12:45
 -------------------------------------------------------------------------
   テキストP.310の図を見ても、よくわかりません。どなたかご教示願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:平成20年度 問11  ■名前 : でんじい  ■日付 : 11/10/1(土) 14:25  -------------------------------------------------------------------------
   非常照明の設置免除条件のひとつに、各所からの歩行距離30m以下という規定があります。
避難階において、屋内の全ての場所から30m以下の距離に避難口がある場合に適用されます。
1ヶ所でも、ほんの少しでも30m以下という条件をクリアしない部分が存在すれば、その時点で「建物全ての」部分に非常用照明が必要となります。
H22問11では、斜線の部分が歩行距離30mを超えるため、その超える部分には非常照明が必要と言っていますが、正しくは「全体に」必要なわけです。引っかかりやすい問題です。