22182) 高静圧の場合のダクト施工
ドンスラ
23/6/1(木) 17:53
22183) Re:高静圧の場合のダクト施工
GG
23/6/2(金) 13:08
22184) Re:高静圧の場合のダクト施工
ドンスラ
23/6/2(金) 13:14
22183) Re:高静圧の場合のダクト施工
GG
- 23/6/2(金) 13:08 -
本文を見た感じでは、そんなに圧力が高いようには
思えませんが?
不燃材の指定がないのならVP100で良いのじゃないですか
5000Pa⇒500mmAq⇒0.05Kg/㎠
1.5CMM 100Φ Δ16Pa/m
配管用のフレキで機器と接続したらどうですか
引用あり
パスワード
22184) Re:高静圧の場合のダクト施工
ドンスラ
- 23/6/2(金) 13:14 -
レスありがとうございます。
水平区画を貫通していく必要があるので材質は不燃材にする必要があります。
いただいたレスを参考に再検討いたします。。。
ありがとうございました。