22212) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定について
こてつ
- 23/6/19(月) 10:01 -
170m3/minであれば通常は56m3/minタイプで縦2枚×横2枚の4枚になるのではないでしょうか。
なお、HEPAフィルタの前にプレフィルタ縦2枚×横2枚の4枚を設置したプレ1段、HEPA1段構成のチャンバー型式になります。
圧損ですがフィルターの目詰まりに対して排気風量を保証する必要があるのであれば最終圧損を見込む必要があります。
フィルターメーカーに相談することをお勧めします。