|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
262 / 1888
←次へ
|
前へ→
22313) Re:冷暖房能力
いのさん
- 23/8/29(火) 20:55 -
吸収式冷凍機は一般的に冷房モードでは加熱して臭化リチュウムと水を分離させます。
その熱量も冷却塔でとるので冷凍能力よりも冷却塔の能力のほうが大きくなります。
吸収式冷凍機の冷却能力<冷却塔の冷却能力
普通の水冷冷凍機は
水冷冷凍機の冷却能力≦冷却塔の冷却能力
足し算ではありません。
冷凍能力+暖房能力は意味が分かりません。
吸収式冷凍機の暖房モードは単にボイラーです。
引用あり
パスワード
1,323 hits
▼
22312) 冷暖房能力
なりなり
23/8/29(火) 18:46
22313) Re:冷暖房能力
いのさん
23/8/29(火) 20:55
≪
22340) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/7(木) 17:30
22342) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/7(木) 19:17
22343) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/7(木) 20:15
22344) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/7(木) 21:30
22345) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/7(木) 23:42
22346) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 6:59
22347) Re:冷暖房能力
きりん
23/9/8(金) 7:11
22348) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 8:22
22349) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/8(金) 8:44
22351) Re:冷暖房能力
きりん
23/9/8(金) 13:33
22354) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/8(金) 14:57
22360) Re:冷暖房能力
元設計事務所監理担当
23/9/10(日) 17:00
22361) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/11(月) 6:15
22352) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 13:37
22353) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/8(金) 14:45
22355) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/8(金) 14:59
22356) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 17:10
22357) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 19:09
22359) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 22:07
22363) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/11(月) 13:38
22338) Re:冷暖房能力
管理人(Yoh)
23/9/7(木) 16:40
22341) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/7(木) 17:31
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
262 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free