22363) Re:冷暖房能力
いのさん
- 23/9/11(月) 13:38 -
ボイラーの能力もアップされていたのですね。
吸収式冷凍機に必要な熱量は
(88℃-83℃)×2,402l/min×60 =720,600 kcal/h
となりますね。
2個のボイラーの熱量の合計が750,000 kcal/h
ですので計算が合いますね。
ただし、88℃の温度が必要なため
熱交換器を通さず直接配管する必要があるかと思います。
熱交換器は暖房用と推測いたします。
引用あり
パスワード
1,052 hits
▼
22312) 冷暖房能力
なりなり
23/8/29(火) 18:46
22313) Re:冷暖房能力
いのさん
23/8/29(火) 20:55
22340) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/7(木) 17:30
22342) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/7(木) 19:17
22343) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/7(木) 20:15
22344) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/7(木) 21:30
22345) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/7(木) 23:42
22346) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 6:59
22347) Re:冷暖房能力
きりん
23/9/8(金) 7:11
22348) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 8:22
22349) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/8(金) 8:44
22351) Re:冷暖房能力
きりん
23/9/8(金) 13:33
22354) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/8(金) 14:57
22360) Re:冷暖房能力
元設計事務所監理担当
23/9/10(日) 17:00
22361) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/11(月) 6:15
22352) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 13:37
22353) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/8(金) 14:45
22355) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/8(金) 14:59
22356) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 17:10
22357) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 19:09
22359) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/8(金) 22:07
22363) Re:冷暖房能力
いのさん
23/9/11(月) 13:38
≪
22338) Re:冷暖房能力
管理人(Yoh)
23/9/7(木) 16:40
22341) Re:冷暖房能力
なりなり
23/9/7(木) 17:31
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
214 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free