|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
194 / 1907
←次へ
|
前へ→
22402) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について
masa
- 23/10/31(火) 15:42 -
基本的に所轄消防機関の技術基準による事となります。
相互に配管兼用可能な消防設備以外は、ポンプ廻り以外は兼用せず、仕切弁・逆止弁を設置する場合が多いです。
なお、屋内消火栓と連結送水管を兼用し、さらにスプリンクラー配管を兼用する場合は、連結送水管とスプリンクラー配管の耐圧が異なる場合があります。(連結送水管の送水圧が1MPaを超える場合など)
この場合は、ポンプ廻り以外の主管を系統分けする必要があります。
どちらにしろ、所轄消防の技術基準によるので、問い合わせが必要です。
引用あり
パスワード
1,165 hits
▼
22401) スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について
ネオンテトラ
23/10/30(月) 15:01
22402) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に...
masa
23/10/31(火) 15:42
≪
22403) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に...
ネオンテトラ
23/11/1(水) 9:52
22404) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に...
masa
23/11/2(木) 10:39
22405) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に...
ネオンテトラ
23/11/3(金) 15:11
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
194 / 1907
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free